[問題] 電機機械 標么電路圖

看板Examination作者 (艾斯特)時間9年前 (2016/06/30 10:51), 9年前編輯推噓5(504)
留言9則, 3人參與, 最新討論串1/1
題目:http://imgur.com/DX2nNRu
參考解答:http://imgur.com/FeGhmnM
大家好,請問方便幫我上面那題的電路化成標么電路嗎?因為參考解答(李進雲)感覺額壓比在 對錯(如上參考解答),另外題目的意思,高壓側的69KV為基準是以那一個變壓器的高壓側 阿?此題需要花費一些時間,煩請版大們辛苦了,謝謝。 註:我自己有解,如果懶的解又看得懂我在寫啥的人就幫我看看算的對不對吧(如下) 個人解:http://i.imgur.com/ibZUa4h.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.25.193 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1467255113.A.2AE.html

06/30 11:58, , 1F
解答是對的 以69k為基準搭配變壓器看 左邊低壓基準是13.
06/30 11:58, 1F

06/30 11:58, , 2F
2k右邊低壓基準13.8k 線路基準是69k 有電壓跟基準電壓不
06/30 11:58, 2F

06/30 11:58, , 3F
同或sb不同就代公式算出x
06/30 11:58, 3F

06/30 12:01, , 4F
xpu
06/30 12:01, 4F

06/30 12:02, , 5F
這題不知道是題目出的不好還是故意設個陷阱,T2 為Y-de
06/30 12:02, 5F

06/30 12:02, , 6F
lta接(降壓變壓器),電壓比應該要是 高壓/低壓,你將
06/30 12:02, 6F

06/30 12:03, , 7F
電壓比改為69K/13.8K去算,應該就沒有問題了
06/30 12:03, 7F

06/30 12:23, , 8F
線路那邊應該用69kv當基準
06/30 12:23, 8F
感謝各位,所以題目T2應該改成69K/13.8K嗎? 我原本也是這麼認為 ※ 編輯: Harper88 (111.255.25.193), 06/30/2016 12:41:23

06/30 12:45, , 9F
應該是個陷阱,因為題目已經很明確說是Y-delta接
06/30 12:45, 9F
文章代碼(AID): #1NT8b9Ak (Examination)