請問變壓器的短路試驗 所得到的Req跟Xeq的值 如果題目沒有指定的話 不論要等效一次側或是二次測 都不必考慮匝數比的問題 乘或除a平方倍,因為算出來的值是等效 這樣的觀念是正確的嗎? 還有開路時Rc=1/gc, jxm=1/jbm 我看題目有時候用Rc,jxm計算, 有時候用有時候用gc,jbm算, 這兩個值的使用時機是在那裡呢? 還是都沒差,因為都相等? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.226.50.209 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1447817496.A.975.html

11/18 12:14, , 1F
短路試驗本身是在高壓測施加額定電流來做測試,伏特計
11/18 12:14, 1F

11/18 12:15, , 2F
安培計.瓦特計也都設置於高壓測。故測量得到的值自然是
11/18 12:15, 2F

11/18 12:17, , 3F
高壓測端的等效Zeq.Req.Xeq。(如有誤請指教)
11/18 12:17, 3F

11/18 12:18, , 4F
敝人想法如同大大所敘Rc=1/gc, jxm=1/jbm...沒差
11/18 12:18, 4F

11/18 21:03, , 5F
感謝,j大回覆~ 所以如果是升壓變壓器,短路試驗算
11/18 21:03, 5F

11/18 21:03, , 6F
出來的值就是在二次側嗎? 如果要畫一次側(低壓側)
11/18 21:03, 6F

11/18 21:03, , 7F
的等效,是否要在乘a平方回去??
11/18 21:03, 7F

11/19 13:12, , 8F
沒錯,等校是在二測! 要注意此時a<1喔!
11/19 13:12, 8F

11/19 14:16, , 9F
對也,a會小於1,不過會平方,應該沒差吧?
11/19 14:16, 9F