各位前輩好,小弟的朋友最近在準備台電招考,在電力系統方面遇到一些問題無解... 加上小弟本身是學IC設計的,看不太懂電力系統,特來此發文求救... 請各位前輩大大不吝賜教. 問題如下: 電力系統在某一變電所 161kV 匯流排(以500MVA 為容量基準值)之戴維寧等效電路的 正序阻抗、負序阻抗及零序阻抗標么值分別為 j0.2577PU、 j0.2085PU、 j0.1328PU, 若在該變電所 161KV 匯流排發生單相接地故障 Q1.試求該 161kV 匯流排的故障電流約為多少安培? Q2.若在該變電所 161kV 匯流排發生三相接地故障,接地阻抗 Z=j2.5921 歐姆,試求該 161kV 匯流排的正序故障電流為多少標么? Q3.承(2)試求該 161kV 匯流排的正序故障電流約為多少安培? 請各位前輩不吝賜教 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.201.154 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1445584331.A.783.html

10/23 15:37, , 1F
Q1是-j2994.33A?
10/23 15:37, 1F

10/23 15:47, , 2F
Q1:-j8982.966A Q2:-j0.351pu Q3:-j629.117A?
10/23 15:47, 2F
可以請教co大詳細解題的方式是什麼嗎...感恩....

10/23 18:15, , 3F
Q1 : 5.01 Q2 and Q3 :同樓上
10/23 18:15, 3F

10/23 18:17, , 4F
抱歉 Q1 也同樓上; 忘了換算
10/23 18:17, 4F
※ 編輯: flyingcat520 (42.73.2.12), 10/23/2015 19:34:20

10/23 19:54, , 5F
算出來(1)2.9933kA(2)-j1.3351PU(3)2.398KA也不知對不對
10/23 19:54, 5F

10/23 19:55, , 6F
10/23 19:55, 6F

10/23 20:45, , 7F
第一題同意第二題為什麼2.5921歐姆不用換pu
10/23 20:45, 7F

10/23 20:47, , 8F
因為樓主忘了寫PU(猜的 )
10/23 20:47, 8F

10/23 20:53, , 9F
St大一語中的,應該要轉成pu算,所以2,3題我錯了sor
10/23 20:53, 9F

10/23 21:06, , 10F
如此一來答案為 Q2: 3.25PU , Q3 : 5827A
10/23 21:06, 10F

10/24 10:38, , 11F
這題如果要詳細解釋 很長,但簡單來說就是要知道正負
10/24 10:38, 11F

10/24 10:38, , 12F
還有0序的電路模型 然後再串聯 但是要注意有無接地
10/24 10:38, 12F

10/24 10:39, , 13F
抗..我說的是第一題 第二題就更簡單只要考慮正序
10/24 10:39, 13F

10/24 13:45, , 14F
直接代公式,故障就3種情形,一般來說不考證明
10/24 13:45, 14F

10/24 13:47, , 15F
原文書也有詳細證明