[考題] 電力系統故障

看板Examination作者 (研究加油)時間10年前 (2015/09/28 23:42), 10年前編輯推噓1(103)
留言4則, 2人參與, 最新討論串1/1
http://imgur.com/a/uLfM7 如附圖的第一題要用三相故障電流去限制單線接地的故障電流 以求得發電機的電抗. 請問為什麼在單線接地的故障電流會是1/3IF? 正常來說應該是0序電流=+序電流=-序電流=IF,但這裡卻是1/3IF. 請各位高手幫我解惑一下. Thank you~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.97.160 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1443454949.A.3FF.html ※ 編輯: white3002 (111.248.97.160), 09/29/2015 00:57:00 ※ 編輯: white3002 (111.248.97.160), 09/29/2015 00:57:19

09/29 06:11, , 1F
Ia=i0+i1+i2,因單線接地故障電流相同,故Ia=3i0,i0=1/3 I
09/29 06:11, 1F

09/29 06:11, , 2F
a
09/29 06:11, 2F

09/29 09:56, , 3F
之前都是求完3個序電流後再利用A反矩陣求回相電流,這題
09/29 09:56, 3F

09/29 09:57, , 4F
是直接把相電流帶入,感謝T大.釐清我的觀念.謝謝
09/29 09:57, 4F
文章代碼(AID): #1M2L_bF_ (Examination)