[課業] 電力系統不重要的問題

看板Examination作者 (hero1117)時間11年前 (2014/09/26 10:57), 編輯推噓5(508)
留言13則, 5人參與, 最新討論串1/1
如題 http://miupix.cc/pm-9YCZIC http://miupix.cc/pm-MOCECY 我的疑問是變壓器等效電抗(Xt)標么值是以哪側當基準值啊,解答是以低壓側為基準,有什麼根據嗎?還是不管以哪側為基準都一樣??真的很怕觀念上的錯誤,有請好心人幫忙解惑,謝謝^_^ -- Sent from my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.51.226 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1411700227.A.8FF.html

09/26 11:15, , 1F
題目已經說以輸電線側為基準了,當然以那測側來算
09/26 11:15, 1F

09/26 11:29, , 2F
不同基準要轉換,同一系統採同一基準後就不分高低壓側
09/26 11:29, 2F

09/26 11:31, , 3F
樓上,他應該是不知道(電壓平方)那邊應該放高壓側
09/26 11:31, 3F

09/26 11:31, , 4F
電壓還是低壓側
09/26 11:31, 4F

09/26 12:01, , 5F
所以樓上知道為啥等效電抗要以低壓側當基準嗎?
09/26 12:01, 5F

09/26 12:04, , 6F
同一樓想法,原本的Xt(pu)是不分高低壓側,但是題目
09/26 12:04, 6F

09/26 12:05, , 7F
說明要以輸電線側為新的基準值,所以在算新的pu值時
09/26 12:05, 7F

09/26 12:05, , 8F
就要以那側來作運算,你要以一次測計算也可以,你就
09/26 12:05, 8F

09/26 12:07, , 9F
要把新的電壓值115KV 先換算到一次測,再用變壓器的
09/26 12:07, 9F

09/26 12:07, , 10F
13.8KV 來一起運算 ,答案也會一樣,只不過多此一舉
09/26 12:07, 10F

09/26 12:08, , 11F
所以直接用一樓的想法運算即可
09/26 12:08, 11F

09/26 13:46, , 12F
建議改標題"電力系統標么值問題",你那不重要很奇怪
09/26 13:46, 12F

09/26 14:51, , 13F
噢,了解了,我觀念不清楚,以為是習慣之類的,謝謝
09/26 14:51, 13F
文章代碼(AID): #1K9DO3Z_ (Examination)