[問題] 電機機械 三相感應電動機欠相

看板Examination作者 (978)時間11年前 (2014/04/08 21:50), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 最新討論串1/1
各位先進,小弟有一問題想請教,當三相感應電動機有一相電源欠相(或斷線)時, 為何其它兩線電流會變為原本之1.732倍?懇請各位先進解惑! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.233.236 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1396965004.A.3C7.html

04/08 22:51, , 1F
delta接 變成 V-V接 請去看書
04/08 22:51, 1F
文章代碼(AID): #1JG_wCF7 (Examination)