某工廠負載為800kW,功率因數為0.8(滯後),若想將功率因數提高至1.0 則應並聯電容器為 kVAR 求計算過程,感謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.230.78.128

03/02 18:32, , 1F
Q=p(tan(cos-1(0.8))- tan(cos-1(1)) )=v平方wc
03/02 18:32, 1F

03/02 19:38, , 2F
請問要怎麼帶入這個公式?
03/02 19:38, 2F

03/02 19:44, , 3F
p=800000代入
03/02 19:44, 3F

03/02 19:57, , 4F
感謝..已了解
03/02 19:57, 4F

03/22 14:15, , 5F
記Q=P(tanΘ1-tanΘ2)答案就出來了