[課業] 電機機械 三相變壓 Y-三角 電壓轉換問題
不好意思,來請教一個基本的觀念。
最近有意願報名電力工程,開始念補習班的教材。
這份是陳銘老師在電工機械這個科目講到的三相變壓器中的基本觀念
直接貼截圖 https://db.tt/CHeiEnDo
在例題二中,老師先算出一二次側看過去的阻抗值。
這個部分我還聽得懂。
下個部分(a)在算單相轉三相的阻抗pu值。 (如圖中Q1)
這邊我一開始有點疑惑,講義的算式是
Z1 實際值
Z1 pu = -------------
(13.8k)^2
---------
1M
但老師講到這邊當單相轉為三相時,電壓要乘以√3,並且,
因為有三具單相,總容量S會變為三倍。(如圖中鉛筆所寫的)
Z1 實際值
Z1 pu = -----------------
(13.8k *√3)^2
-------------
1M * 3
上面算出來,上下會消去,因此跟講義原本寫的算式還相等。
但是算到(b),改採delta-Y的方式時 電壓除以√3,但是容量卻沒有 *3?
這個地方看得非常的奇怪,然後在下一個例題中
在計算低壓側的容量時老師又有x3倍。 (如同圖中兩個Q2向上的箭頭)
要問的問題是:
1. 請問同樣的情況下為甚麼會有不同的運算式呢?
(甚麼情況下容量要x3,甚麼情況不用呢?)
2. 電壓的部分如同容量(如同Q3的箭頭)
在算標準值(V^2 / S)時上面低壓側電壓沒有x / √3,
但是下方的電阻要換算到高壓側時又/√3。
我是不是漏掉甚麼觀念,所在這邊會搞得相當糊塗?
不好意思可能是很基礎的問題,
這個部分反覆聽了/想了兩天,查過其他參考書也是不懂。只好上來求教。
先謝過 m(_ _)m
--
“那些與怪物奮戰的人要注意別讓自己也變成怪物。
當你注視久了深淵,其實深淵也同樣注視著你。” ─ 尼采
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 42.70.90.17
※ 編輯: tquendi 來自: 42.70.90.17 (01/07 22:15)
推
01/07 22:50, , 1F
01/07 22:50, 1F
推
01/07 22:55, , 2F
01/07 22:55, 2F
→
01/07 22:57, , 3F
01/07 22:57, 3F
推
01/07 22:58, , 4F
01/07 22:58, 4F
推
01/07 23:00, , 5F
01/07 23:00, 5F
→
01/07 23:00, , 6F
01/07 23:00, 6F
→
01/07 23:01, , 7F
01/07 23:01, 7F
→
01/08 10:40, , 8F
01/08 10:40, 8F