[課業] 電力系統&電機機械

看板Examination作者 (人生可以黑白不能迷彩)時間12年前 (2013/09/29 20:16), 編輯推噓3(3015)
留言18則, 4人參與, 最新討論串1/1
不好意思又上來麻煩請叫一下各位大大 1.第三題 http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/098/020353800.pdf 取 Vb=480V Sb=2000kVA 匯流排電壓 440V ,題目後面說明 忽略負載電流 使用標么法 整理完後 Zpu=j0.1299pu =>Ipu=-j7.7 pu 問題: 李進雲解答 Ib= 2000k /(√3 *440) 可是題目不是說明 取Vb=480V ,怎使用440V? 不知道觀念有哪裡有錯? 2.第三題http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/095/024333800.pdf (1) If= 14.286M /(√3*6.6k) =1250A 推測 使用MVA法 50MVA*20MVA/(50MVA+20MVA)=14.286MVA 問題contactor 標示20MVA 這不是指 啟斷容量嗎? 怎麼把它當作阻抗計算? 看其他例題計算If時 並沒有考慮斷路器影響 3.第三題http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/094/035333600.pdf 使用標么法 求出定子端看入阻抗Zf=1.0333∠-8.3° Is=Vψ/Zf 作者李進雲使用 1pu/Zf 問題 為什麼不是使用 (1pu/√3)/Zf ? 三相電路 使用Vbl=381V Sb=19.8kVaA Y接 Vψ 不是應該 ÷√3 嗎? 一口氣問這麼多 真不好意思,麻煩大大了! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.81.237

09/29 22:08, , 1F
第一題故障點(F)在440V 取440為基準
09/29 22:08, 1F

09/29 22:17, , 2F
如果取Vb=440V ,可是解答並沒有將電動機阻抗標么
09/29 22:17, 2F

09/29 22:19, , 3F
做 Zm1=j0.8*(480/440)^2 像這樣子更動
09/29 22:19, 3F

09/29 22:19, , 4F
還是一樣用Zm1=j0.8pu Zm2=j0.25pu 做計算@@
09/29 22:19, 4F

09/29 23:03, , 5F
1.可寫信給李老師,這題似乎有更正過。
09/29 23:03, 5F

09/29 23:05, , 6F
3. 我想標么值的定義可以在去翻翻
09/29 23:05, 6F

09/29 23:06, , 7F
它的電壓基準值是381(V),實際值也是381(V)
09/29 23:06, 7F

09/29 23:06, , 8F
所以電壓標么值是1(PU)
09/29 23:06, 8F

09/29 23:07, , 9F
而這題之Ipu = Vpu / Zf
09/29 23:07, 9F

09/29 23:07, , 10F
則欲求之實際值: I = Ipu * Ibase
09/29 23:07, 10F

09/29 23:09, , 11F
其中之Ibase = 19.8 K / √3 * 381 = 30 (A)
09/29 23:09, 11F

09/29 23:10, , 12F
標么值好用的地方就是不用去管是單相或三相
09/29 23:10, 12F

09/29 23:12, , 13F
你的疑問可以在去翻翻標么值的定義,無論利用
09/29 23:12, 13F

09/29 23:13, , 14F
線或相的基準值去求解,都會是相同的。
09/29 23:13, 14F

09/30 12:22, , 15F
第二個問題,李元講義有一模一樣的題目,它短路電流是50M
09/30 12:22, 15F

09/30 12:22, , 16F
除以更號3除以6.6k
09/30 12:22, 16F

09/30 12:23, , 17F
李元沒有把contactor的啟斷容量考慮進去
09/30 12:23, 17F

10/01 18:38, , 18F
謝謝大大熱心解答,大概已經知道如何解題了
10/01 18:38, 18F
文章代碼(AID): #1II1e47H (Examination)