[課業] 電力系統&電機機械
不好意思又上來麻煩請叫一下各位大大
1.第三題 http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/098/020353800.pdf
取 Vb=480V Sb=2000kVA
匯流排電壓 440V ,題目後面說明 忽略負載電流
使用標么法 整理完後 Zpu=j0.1299pu =>Ipu=-j7.7 pu
問題: 李進雲解答 Ib= 2000k /(√3 *440)
可是題目不是說明 取Vb=480V ,怎使用440V?
不知道觀念有哪裡有錯?
2.第三題http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/095/024333800.pdf
(1) If= 14.286M /(√3*6.6k) =1250A
推測 使用MVA法 50MVA*20MVA/(50MVA+20MVA)=14.286MVA
問題contactor 標示20MVA 這不是指 啟斷容量嗎?
怎麼把它當作阻抗計算?
看其他例題計算If時 並沒有考慮斷路器影響
3.第三題http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/094/035333600.pdf
使用標么法 求出定子端看入阻抗Zf=1.0333∠-8.3°
Is=Vψ/Zf 作者李進雲使用 1pu/Zf
問題 為什麼不是使用 (1pu/√3)/Zf ?
三相電路 使用Vbl=381V Sb=19.8kVaA
Y接 Vψ 不是應該 ÷√3 嗎?
一口氣問這麼多 真不好意思,麻煩大大了!
--