題目來源: 98年鐵路高員級電力系統 第三題 http://ppt.cc/bdVc 求匯流排4的短路故障電流時 李元、李進雲老師的寫法: http://ppt.cc/rIUN 可是我看大東海的老師 Eg2是寫13/13.8 = 0.942pu 所以我覺的應該是 http://ppt.cc/Gt2y 請問一下哪一個是正確的寫法啊? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.161.159.39 ※ 編輯: Iampenguin 來自: 118.161.159.39 (08/01 22:56)

08/01 23:05, , 1F
在下認為是 0.942
08/01 23:05, 1F

08/01 23:14, , 2F
G2發電機那一側實際電壓值為13.8KV 個人認為
08/01 23:14, 2F

08/01 23:23, , 3F
所以在求匯流排4的短路故障電流時,Eg2 = 0.942pu囉?
08/01 23:23, 3F

08/01 23:31, , 4F
題目給的G2為13KV 電壓基準值統一才算標么值...
08/01 23:31, 4F

08/02 07:16, , 5F
我覺得是第一種是正解 因為題目沒說設定G2運轉狀態
08/02 07:16, 5F

08/02 07:17, , 6F
如果自己設G1運動於額定 推至G2是13.8KV
08/02 07:17, 6F

08/02 07:17, , 7F
那個13KV會影響阻抗標么值
08/02 07:17, 7F

08/02 12:50, , 8F
題目說 "忽略故障前負載電流" 所以正序電路圖上每一點電
08/02 12:50, 8F

08/02 12:50, , 9F
壓值相同,以G1為基底的話,自然G2電壓為13.8KV,李元老師
08/02 12:50, 9F

08/02 12:51, , 10F
是以這種想法算出答案@@
08/02 12:51, 10F

08/02 13:15, , 11F
所以關鍵是"忽略故障前負載電流"這句話嗎?
08/02 13:15, 11F

08/02 13:16, , 12F
有忽略故障前負載電流 Eg2=1pu
08/02 13:16, 12F

08/02 13:17, , 13F
沒忽略故障前負載電流 Eg2=0.942pu ?
08/02 13:17, 13F

08/02 13:25, , 14F
我認為如果題目沒有說忽略"故障前負載電流"的話,要求出
08/02 13:25, 14F

08/02 13:27, , 15F
"故障前負載電流"得出發電機內電壓吧
08/02 13:27, 15F

08/02 13:28, , 16F
進而才能用重疊定理得出故障電流
08/02 13:28, 16F

08/02 13:28, , 17F
以上只是我的想法@@ 不知道其他人的看法如何
08/02 13:28, 17F

08/02 13:31, , 18F
我是覺的"忽略故障前負載電流" Eg2的基底電壓是13.8
08/02 13:31, 18F

08/02 13:32, , 19F
所以Eg2的標么是13/13.8 = 0.942pu
08/02 13:32, 19F
※ 編輯: Iampenguin 來自: 118.161.155.175 (08/02 13:33)

08/02 14:03, , 20F
恩,我懂你意思,只是因為忽略故障前負載電流,所以
08/02 14:03, 20F

08/02 14:04, , 21F
G1電壓=G2電壓
08/02 14:04, 21F

08/02 14:07, , 22F
所以題目中Eg2的13KV只剩下轉換G2阻抗標么值的功用
08/02 14:07, 22F

08/02 17:18, , 23F
glover的習題,解答是用第一種方法解
08/02 17:18, 23F

08/02 19:32, , 24F
嗯嗯 我懂了 因為忽略故障前負載電流
08/02 19:32, 24F

08/02 19:34, , 25F
所以G1電壓=G2電壓 由故障點看入的戴維寧電壓就1pu
08/02 19:34, 25F

08/02 22:25, , 26F
了解@@ 沒很仔細看題目... 那就是1.0了!! XD
08/02 22:25, 26F