[問題] 電機機械的問題

看板Examination作者 (阿修羅炎凰)時間13年前 (2013/03/05 09:57), 編輯推噓1(103)
留言4則, 4人參與, 最新討論串1/1
題目:一台三相感應電動機,額定電流為9A,以全壓直接起動時,其起動電流可能為 (A)1A (B)9A (C)27A (D)65A 我這題本來想選C,但是題目沒提到Y-delta起動,書本解答是給D這答案,我實在是想不出原因在哪,還是這題目有問題? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.167.90.43

03/05 10:52, , 1F
全壓啟動電流為額定電流的6-8倍所以選d
03/05 10:52, 1F

03/05 10:53, , 2F
直接啟動電流是額定電流的5~8倍 所以9X7= 63 9X8= 72
03/05 10:53, 2F

03/05 11:20, , 3F
降壓起動跟全壓起動在字面上是沒有疑義的
03/05 11:20, 3F

03/05 11:51, , 4F
喔喔,了解了,沒注意看到是直接起動這關鍵字,謝謝各
03/05 11:51, 4F
文章代碼(AID): #1HDL41Sd (Examination)