[課業] 變壓器之銅損變化
大家好,小弟第一次發文,有不禮貌的地方還請見諒!
題目:
有一個單相變壓器,10KVA,2200V/220V,60Hz,施行開路(OCT)及短路(SCT)測試,測得
數據如下:
OCT: 220V 2A 100W
SCT: 150V 4.55A 200W
將此變壓器接成2200V/2420V之自耦變壓器時,在半載及功因為0.8落後之效率?
我想要問的是當單相變壓器接成自耦變壓器時,它的銅損會怎麼變化?
想法:
我認為是(1/2)的平方乘上原來的銅損200W等於50W,但是解答是寫100W,不知道各位的看
法為何?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.85.123.222
推
01/09 16:22, , 1F
01/09 16:22, 1F
→
01/09 16:24, , 2F
01/09 16:24, 2F
→
01/09 16:32, , 3F
01/09 16:32, 3F