[問題] 冰水機遠端監控系統使用PLC或DDC何者為佳
共 2 篇文章
排序:
最舊先
|
最新先
|
留言數
|
推文總分
內容預覽:
開啟
|
關閉
|
只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
[問題] 冰水機遠端監控系統使用PLC或DDC何者為佳
推噓
0
(0推
0噓 1→
)
留言
1則,0人
參與
,
最新
作者
puliguy
(jts)
時間
11年前
發表
(2013/08/11 03:33)
,
編輯
資訊
1
image
0
link
0
內容預覽:
中央空調冰水機以DDC系統建置逾10年,在萬年曆中以週為單位設定開關機時間,. 時間到自動開啟、關閉風機總電源、水泵、風扇、冰水泵、冰水機,. 回傳運轉情況回電腦圖控,顯示冰水、循環水出、入水溫度。. 現系統無法正常運作、回傳運轉資訊至圖控。. 據說DDC已停產需以PLC重新建置。請問行家:. 一、
#2
Re: [問題] 冰水機遠端監控系統使用PLC或DDC何者為佳
推噓
0
(0推
0噓 0→
)
留言
0則,0人
參與
,
最新
作者
hsun1979
(Morris)
時間
11年前
發表
(2013/08/18 15:55)
,
編輯
資訊
0
image
0
link
0
內容預覽:
主要考量點為何?1.整個系統重新建置。2.只是替換DDC部份。 如果是1的話,DDC(PLC) 程式&SCADA需重寫,控制線路有些需重拉。2的話,要先確認新的DDC或PLC通訊是否支援舊有SCADA。費用程式部份通常用控制點數計算,硬體費用要現場評估在知道。. --. Sent from my A