題目沒講都是以Y接為主. 步驟:先算出兩個負載的總S==>直接套公式S=根號3*V線*I線.
==>I線=S/(根號3*V線)==>結束
. --.
※
發信站:
批踢踢實業坊(ptt.cc)
. ◆ From: 220.135.98.104.
#1
[問題] 三相電路計算
推噓
0
(0推
0噓 2→
)
留言
2則,0人
參與
,
最新
作者
paulluo
(paulluo)
時間
15年前
發表
(2010/07/08 11:52)
,
編輯
資訊
0篇文章回應此文
0
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
480. A -------- Vrms line feeds two balanced three-phase loads.. ─. ∕ 3. If two loads are rated:. ─. Load1: 5∕5 kVA at 0.8pf, lagging. ─. Load2: 10∕5