推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者oitee (Ramon)時間16年前 (2009/09/16 20:48), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
由於電壓調整率的定義是. 二次側無載電壓 - 二次側滿載電壓. VR% = ──────────────── ×100%. 二次側滿載電壓. 所以當二次側滿載電壓大於二次側無載電壓時,VR%變成負的是很正常的啊!. 一般來說大部分的負載都是電感性負載,所以都會造成落後的功率因數,以至於大部份. 出題
(還有131個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者kurama1984 (斷顏殘臂)時間16年前 (2009/09/16 19:30), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
有一5kVA,60Hz,100V/200V 之變壓器,其百分比阻抗參數中電阻及電抗分別為. R%=3%,X%=10%。假定功率因數為0.8,超前、落後及1 三種情形,試求其電. 壓調整率各為多少。. 算出超前的電壓調整率後發現是負的,這樣對嗎?沒看過有負的題目,. 沒觀念,寫負的對嗎?. --.