討論串[問題] 低頻變壓器 對於直流的隔絕效果如何?
共 2 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓1(1推 0噓 1→)留言2則,0人參與, 最新作者yimean (溫柔殺手N￾ ￾ ￾  )時間15年前 (2009/07/31 04:22), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
各位版上的高手晚安!. 小弟有一個問題是關於低頻變壓器的,曾經聽過一個說法,低頻變壓器對於直流隔絕的. 效果並不好,高頻變壓器的效果是比較好的。. 小弟非常的疑惑,根據變壓器原理,若無磁場變化則變壓器不會感應出應電勢。. 所以應該變壓器對於直流的隔絕效果非常好的才是。. 還有,如果一個3+120si
(還有24個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者yourhusband (執著)時間15年前 (2009/08/01 19:39), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
我想你對變壓器並不了解. 首先 變壓器不可以流進直流成份. 是因為變壓器一次測進入直流電壓成分 會使鐵心一直增加磁通密度 最後始鐵心飽和. 當然這是在理想變壓器具有無限大的激磁電感而言 與有限的磁通密度限制下. 若是在實際情況下 低頻變壓器是允許些微的直流成分流進變壓器. 原因是激磁電感並不是無限大
(還有92個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁