討論串[問題] 請問 傳輸電 為何不用DC 要用AC
共 6 篇文章
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁

推噓8(8推 0噓 0→)留言8則,0人參與, 最新作者dianzu (電阻)時間17年前 (2008/06/15 21:51), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
早期實際上是用DC的,最早的電机也是DC的. 愛迪生本人也是直流電的推崇者,為了推廣直流電他還做過一些很惡心的事情XD. 但后來因為几個原因逐漸淡出歷史. 其一是AC可以很容易地使用Transformer變壓,從而進行遠距离低損耗輸電,. 而DC的變壓一直到現在還是相當困難的(大功率Power El
(還有205個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者JamesHone (不管結局好壞我置身事外!)時間17年前 (2008/06/11 06:46), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
這位大大點出了重點..... 你如果要用 P = (V^2) / (R) 來算. 除非你知道傳輸線兩端的電壓..... 因為你傳送端的電壓是 傳輸線的電壓+負載的電壓. 所以....重點來了...... 你只要知道傳輸線的電阻和和其所流過的電流 就可以算出損失的功率. 這樣算起來比較輕鬆愉快. 個人

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者ej41i6 (加油喔~~~)時間17年前 (2008/06/10 12:26), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
_______. __I1____| |_____I2__. + | 變 | +. V1 | 壓 | V2 => 高壓電傳輸 => ..... _ | 器 | _. ________| |_________. |_______|. 不可以用 P = (V^2) / (R) 的原因. 是因為你的V並不

推噓6(6推 0噓 4→)留言10則,0人參與, 最新作者jakiel (土)時間17年前 (2008/06/10 11:38), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
小弟疑問:. 計算功率也可用 P = (V^2) / (R) ,當越高壓 V越大 ,功率為何不是消耗越多??. 麻煩高手提點一下 謝謝唷~. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.96.190.100.

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者YCU (= =)時間17年前 (2008/06/10 10:22), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
小弟淺見:. 因為AC可透過變壓器將低電壓轉換成高電壓.... 而利用高電壓傳送電力時, 損失會較小. P=I*V => V大 則I小 而 Ploss = I^2 * R => I小則Ploss小. 假如用DC無法透過變壓器將低電壓轉換成高電壓, 故損失會較大~~. --. 發信站: 批踢踢實業