討論串[問題] 關於伺服馬達電磁波的問題
共 3 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者xlightx (我是新手(b))時間20年前 (2006/02/07 14:12), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
我的A/D線路 是dspace公司出的ds1103單板. 它的電源是我電腦的電源. 馬達的電源是220V的獨立電源. 如果是電磁波的干擾 我就不知道該怎麼解決了 >"<. 現在最消極的作法 我是把電腦放在約離馬達三公尺至四公尺左右的距離. 這樣幾乎沒有啥麼雜訊 但..我的線路要牽好遠呀~~>"<..
(還有36個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者keimi.時間20年前 (2006/02/07 08:01), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
引述《xlightx.bbs@ptt.cc (我是新手(b))》之銘言:. 電磁波干擾也有可能,馬達轉動的電緣雜訊干擾也有可能,. 你的 A/D 線路的電源和 Servo motor power supply 是同一個嘛?. A/D 有作很多濾雜訊的保護措施嗎? 有任何隔離嗎?. 請檢查一下!.

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者xlightx (我是新手(b))時間20年前 (2006/02/06 10:47), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
請教一下各位. 小弟我現在再做應變規 A TO D 的時候. 因為附近有兩顆伺服馬達. 當我把馬達電源打開的時候 就會有各大約兩秒的週期性雜訊出現. 馬達電源關掉 又沒有了 這是不是馬達的電磁波影響呀!?. 我用數位濾波器濾不掉 這各雜訊相對於我的應變規訊號又太大. 這 >"< 我該如何解決呀!?
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁