[問題] 安全電流計算

看板Electronics作者 (知道越多了解越少)時間1年前 (2024/11/06 22:11), 編輯推噓1(103)
留言4則, 2人參與, 1年前最新討論串1/1
請教安全電流的問題。 假設想接兩組110v/10A的高功率電器。 1. 兩條火線採用2p斷路器或兩個1p斷路器,有實務上的差異/優劣嗎? (我的想法是2p的兩 路用電會比較平衡,1p可刻意交錯配置) 2. 中性線應該拉兩條;但地線一條就夠還是建議也是兩條呢? 3. 安全電流減少係數表中的同管道線路,是只看火線嗎? 如果同一個管套內有火線*2+中性線*2+地線*1共5條,計算表要看5、4 或 2? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.10.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1730902277.A.C3C.html

11/07 00:43, 1年前 , 1F
1看不懂你敘述,你補張圖吧
11/07 00:43, 1F

11/07 00:43, 1年前 , 2F
2地線當然分開阿 多台設備用一條地線是啥
11/07 00:43, 2F

11/07 00:43, 1年前 , 3F
3你先思考係數的用意是什麼 應該就知道答案了
11/07 00:43, 3F

11/10 11:10, 1年前 , 4F
火線,中性線都有電流流過,都會發熱,所以要用4條算
11/10 11:10, 4F