[問題] 發電機交流電變頻問題?

看板Electronics作者 (PPP)時間2年前 (2022/02/26 17:50), 編輯推噓6(607)
留言13則, 6人參與, 2年前最新討論串1/1
請教各位 交流發電機是三相四線(AC 220/440頻率336HZ ) 需要設計或接甚麼裝置 才能夠降頻到50~60Hz 我們一般電器可用的交流頻率呢? 小弟是讀機械的 不太懂這個電流頻率調降問題 請指教 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.1.196 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1645869043.A.ED6.html

02/26 18:37, 2年前 , 1F
只能接變頻器了
02/26 18:37, 1F

02/26 18:38, 2年前 , 2F
是說這發電機的頻率設計也太怪了
02/26 18:38, 2F

02/26 19:41, 2年前 , 3F
有沒有變頻器方向指點啊 找的好像都是控制馬達的@@
02/26 19:41, 3F

02/26 20:13, 2年前 , 4F
不能降轉速??
02/26 20:13, 4F

02/26 20:30, 2年前 , 5F
需要怎麼的方向?控制方向,使用方向還是採購方向?
02/26 20:30, 5F

02/26 22:59, 2年前 , 6F
選購方向 有人說是應用MOSFET 降頻 有現成的模組嗎?
02/26 22:59, 6F

02/27 03:55, 2年前 , 7F
戰鬥機或船上用的發電機就會是這頻率,體積較小
02/27 03:55, 7F

02/27 14:28, 2年前 , 8F
彎腰 這要上哪兒找阿@@
02/27 14:28, 8F

02/27 17:26, 2年前 , 9F
不管效率,只為了能用,我會建議先整直流再用變流器
02/27 17:26, 9F

02/27 17:27, 2年前 , 10F
你負載會接多大,接哪個類型的了?
02/27 17:27, 10F

02/27 19:01, 2年前 , 11F
如果真的不管效率,那接馬達發電機組應該更方便
02/27 19:01, 11F

02/27 19:33, 2年前 , 12F
功率要幾瓦
02/27 19:33, 12F

02/27 21:18, 2年前 , 13F
估計要15KW的功率
02/27 21:18, 13F