[請益] 無電場所(無法烙鐵)的接線方式?

看板Electronics作者 (GO)時間2年前 (2022/01/19 16:38), 編輯推噓8(802)
留言10則, 9人參與, 2年前最新討論串1/1
有時,因為會對停車場車輛、或室外..無供電場所電器做剪線/接線需求 如果可使用烙鐵是最快速又牢固,但沒電一般只好手工接線 在下一般就是帶壓接鉗,用壓接方式再加熱縮套 https://i.imgur.com/ddfkutX.jpeg
只是這做法在一些較刁鑽、狹窄空間、就很難用..... 如果只是單純銅絲綁一綁,耐拉扯性/牢固性又是個隱憂 請教在座前輩,可否不吝分享小技巧~ 針對無電場所的接線,既方便又牢固的接線方法呢? 謝謝分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.202.157 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1642581480.A.593.html

01/19 16:41, 2年前 , 1F
有瓦斯烙鐵
01/19 16:41, 1F

01/19 18:02, 2年前 , 2F
wago
01/19 18:02, 2F

01/19 18:06, 2年前 , 3F
wago
01/19 18:06, 3F

01/19 18:17, 2年前 , 4F
現在有行動電源的烙鐵
01/19 18:17, 4F

01/19 19:34, 2年前 , 5F
瓦斯烙鐵
01/19 19:34, 5F

01/19 21:22, 2年前 , 6F
含錫熱縮套管,配合大量無活化松香,打火機小心烘一下很好用
01/19 21:22, 6F

01/20 17:40, 2年前 , 7F
推瓦斯烙鐵,別浪費錢買usb款
01/20 17:40, 7F

01/20 22:08, 2年前 , 8F
Wago
01/20 22:08, 8F

01/20 22:09, 2年前 , 9F
行動電源那種瓦數低 小電路還行啊
01/20 22:09, 9F

01/21 20:24, 2年前 , 10F
瓦斯烙鐵台製一隻1k。用焊的要注意電流上限。
01/21 20:24, 10F