[問題] Power電流值計算方式

看板Electronics作者 (咻咻咻)時間4年前 (2021/02/25 19:03), 編輯推噓4(402)
留言6則, 3人參與, 4年前最新討論串1/1
請教一下, 如果我的主電源是12V,然後透過線路轉換成以下幾組電源: 1. 12V to 5V / 2A 2. 5V to 3.3V 1.5A 2. 3.3 to 1.8V / 500mA 假設不計其他損失及其他,但就上面3個DC-DC都滿載,以最大電流輸出, 這樣我12V電源最小要選擇多少電流值的? 是全部電流值相加 2+1.5+0.5=4A? 還是用每組電源的功率下去換算(5*2)+(3.3*1.5)+(1.8*0.5)=50.4W/12V=1.32A? 還是是其他計算方式?謝謝指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.231.223 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1614250992.A.B8B.html

02/25 19:26, 4年前 , 1F
不計損失的多級串聯壓降,我猜5V2A(10w) / 12V
02/25 19:26, 1F

02/25 20:41, 4年前 , 2F
3個電壓又降壓又個別有輸出:線性降是1,切換式降壓用2的
02/25 20:41, 2F

02/25 20:41, 4年前 , 3F
算法,但(12*2+5*1.5+3.3*.5)/12
02/25 20:41, 3F

02/25 20:43, 4年前 , 4F
線性降壓是1"的 算法",答案就4
02/25 20:43, 4F

02/25 20:48, 4年前 , 5F
如果只是要滿足最後一級,線性.5A, 切換(3.3*.5)/12
02/25 20:48, 5F

02/26 06:09, 4年前 , 6F
推樓上,如果都是用LDO的話,就是3樓的算法,switch會不同
02/26 06:09, 6F
文章代碼(AID): #1WDuFmkB (Electronics)