[請益]變壓器 電壓調整率

看板Electronics作者 (bluewild)時間4年前 (2020/04/07 22:14), 編輯推噓0(003)
留言3則, 2人參與, 4年前最新討論串1/1
有一10kVA變壓器,若負載功因為100%時且滿載銅損為250W,則電壓調整率為多少? 答案2.5% 不懂無載端電壓要怎麼算出來去求得答案2.5%? 謝謝~ 已經google過了,沒有找到類似的解題過程 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.157.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1586268895.A.6C8.html

04/08 08:26, 4年前 , 1F
功因=1, 無載功率=10000*1+250=10250W, 滿載=10000W
04/08 08:26, 1F

04/08 08:27, 4年前 , 2F
((10250-10000)/10000)*100%=2.5%
04/08 08:27, 2F

04/08 18:22, 4年前 , 3F
非常感謝樓上