[問題] 電熱管降壓使用是否可行?

看板Electronics作者 (囧興...外強中乾)時間6年前 (2019/09/29 23:46), 編輯推噓4(4014)
留言18則, 1人參與, 6年前最新討論串1/1
我手邊剛好有220V 2000W的電熱管材料 想搞一些DIY,想直上110V P=V^2/R 我這隻加熱管 R=220*220/2000=24.2 ohm 如果降壓110V使用所產生的 P=110*110/24.2=500 W 使用上220V 2000W 電熱管等同規格 110V 500W 電熱管 請問我這樣理解有錯嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.124.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1569771967.A.46E.html

09/30 00:09, 6年前 , 1F
降壓應該可行,但如果原本靠溫控開關的話,500W還是有可
09/30 00:09, 1F

09/30 00:09, 6年前 , 2F
能爬到同溫。看情況,有可能會有更大的溫差變化,據我所
09/30 00:09, 2F

09/30 00:09, 6年前 , 3F
知,若是有石英管的類型,要考慮溫差變化程度。另外,各
09/30 00:09, 3F

09/30 00:09, 6年前 , 4F
種材料有不同的溫度係數,略去,會多少一點變化。
09/30 00:09, 4F

09/30 03:03, 6年前 , 5F
最後一句容我解釋一下。有一種專門並聯在電流表後面的電
09/30 03:03, 5F

09/30 03:03, 6年前 , 6F
阻,用來校正或加大量程的,好像叫"低熱漂移電阻", 很貴
09/30 03:03, 6F

09/30 03:03, 6年前 , 7F
,為的就是升溫時,希望阻值不要變化太大。
09/30 03:03, 7F

09/30 03:10, 6年前 , 8F
一般常拿得到金屬,升溫後,電阻是變大的,在高升溫的場
09/30 03:10, 8F

09/30 03:10, 6年前 , 9F
合變大的幅度可能會不可忽視,原因在功率算式裡,電阻是
09/30 03:10, 9F

09/30 03:10, 6年前 , 10F
在分母,而且值不大,導致變動一點,功率變動就很大。
09/30 03:10, 10F

09/30 03:11, 6年前 , 11F
(?)
09/30 03:11, 11F

09/30 03:34, 6年前 , 12F
電阻值(有時是負載)的熱變動相當重要,這就是為什麼商用L
09/30 03:34, 12F

09/30 03:34, 6年前 , 13F
ED燈驅動(常要)用定電流電路(的部份原因),而不是設個固
09/30 03:34, 13F

09/30 03:34, 6年前 , 14F
定電壓就好,因為常見LED元件和常見金屬相反,溫度升高,
09/30 03:34, 14F

09/30 03:34, 6年前 , 15F
導電越好(或說阻值反而變小),因此功率隨著升溫急遽升高
09/30 03:34, 15F

09/30 03:34, 6年前 , 16F
,最後導致燒毀。DIY不用考慮這麼多,電壓抓低就好。還
09/30 03:34, 16F

09/30 03:34, 6年前 , 17F
有些電路會有熱補償元件,我能力不足以解說,你可以搜尋
09/30 03:34, 17F

09/30 03:34, 6年前 , 18F
一下。
09/30 03:34, 18F
文章代碼(AID): #1TaD6_Hk (Electronics)