[問題] 有關自耦變壓器降低啟動電流問題

看板Electronics作者 (華華)時間6年前 (2019/06/14 23:34), 6年前編輯推噓2(206)
留言8則, 2人參與, 6年前最新討論串1/1
有關電機機械 交流發電機啟動有一個選項是使用自耦變壓器降低啟動電流,問題來了 1.有關感應發電機降壓啟動方式,自耦變壓器部分,適用一般電壓器公式嗎,若是的話I1 V1=I2V2,因能量守恆,因此降壓之後電流反而增加,造成啟動電流過高? 2.老師又說電流比是電壓比的平方倍,但是不是應該是成反比嗎? 我不懂為什麼使用自耦變壓器可以降低啟動電流,看過文章跟書了,只說可以降低,但是 怎麼看都跟變壓器公式相反 請問各位大大,到底變壓器為什麼降壓後,電流也會下降 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.104.138 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1560526489.A.989.html

06/14 23:41, 6年前 , 1F
阻抗相同 自耦降壓後電流會降
06/14 23:41, 1F
不懂?如果一次側的電壓220,直接啟動電流為10A 輸入功率為2.2kw,我用變壓器降成110V,按照能量不滅定律,二次側流出電流應該為20A 吧?而這20A接在感應電動機的定子上面,不是更容易燒毀嗎 ※ 編輯: alan6615 (39.8.104.138 臺灣), 06/15/2019 00:46:47

06/15 01:49, 6年前 , 2F
因為你一直卡在變壓器就是會達額定功率的想法
06/15 01:49, 2F

06/15 01:50, 6年前 , 3F
應該是先由 I=V/R 開始推算 R固定 V下降 I下降
06/15 01:50, 3F

06/15 01:50, 6年前 , 4F
因為定子阻抗是固定值
06/15 01:50, 4F

06/15 01:52, 6年前 , 5F
你所謂的變壓器公式,是用在二次功率固定的情形下推算
06/15 01:52, 5F

06/18 13:39, 6年前 , 6F
變壓器的R是I的函數,初始的R很低,馬達啟動電流大約工作電
06/18 13:39, 6F

06/18 13:40, 6年前 , 7F
流的兩倍,設計上會留三倍;這也是為什麼馬達軸心卡死很容易
06/18 13:40, 7F

06/18 13:40, 6年前 , 8F
燒線圈。
06/18 13:40, 8F