[請益] 連連看打住了

看板Electronics作者 (sy)時間5年前 (2019/03/23 21:07), 編輯推噓4(404)
留言8則, 4人參與, 5年前最新討論串1/1
各位大德好~ 請問圈起來的地方是不是畫錯了呢? (圖片出處全華低壓工配第四版) https://imgur.com/mbEFBuH
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.152.126 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1553346475.A.04D.html

03/23 21:19, 5年前 , 1F
看起來沒有畫錯
03/23 21:19, 1F

03/23 21:30, 5年前 , 2F
不會都起動 B接點互鎖 A接點 自保持
03/23 21:30, 2F

03/23 21:59, 5年前 , 3F
謝謝兩位大大,這樣接可以嗎?https://imgur.com/IhT
03/23 21:59, 3F

03/23 22:01, 5年前 , 4F

03/23 23:16, 5年前 , 5F
要考試我會建議寫接點號碼 13 14 21 22之類的,歐規日規
03/23 23:16, 5F

03/23 23:18, 5年前 , 6F
都有,這樣不容易上下接錯或左右接錯
03/23 23:18, 6F

03/31 13:22, 5年前 , 7F
推標點,考乙丙級很好判斷
03/31 13:22, 7F

03/31 13:23, 5年前 , 8F
你那樣接可以
03/31 13:23, 8F