[請益] 三相馬達運轉電流

看板Electronics作者 (福祿)時間6年前 (2019/03/20 07:37), 編輯推噓0(003)
留言3則, 3人參與, 6年前最新討論串1/1
如題 一顆三相380V 5HP馬達 1HP=746W 5HP=3730W 3730W/(380V*根號3(1.73)) =5.67A 但實際拿鉤表去鉤 電路值約8A多 為何與計算出來的值差那麼多呢? 懇請解惑 感謝 ----- Sent from JPTT on my Sony C6902. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.160.184 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1553038645.A.882.html

03/20 08:00, 6年前 , 1F
你少算了馬達效率
03/20 08:00, 1F

03/20 08:42, 6年前 , 2F
功因PF要考慮
03/20 08:42, 2F

03/24 14:16, 6年前 , 3F
也可能是馬達超載
03/24 14:16, 3F