[問題] 三項三線的電費問題

看板Electronics作者 (...................)時間7年前 (2018/09/18 18:47), 編輯推噓4(4014)
留言18則, 4人參與, 7年前最新討論串1/1
不好意思 有個簡單的電學問題想請教各位專家 最近辦公室為了冷氣電費有點爭執 假設 配電使用的是三項三線 冷氣是1290W 正常的使用一個小時 一度電3元 我國中學的電費計算是 1.29*3=3.87元 但總務組卻量了三條線的電流 分別為15A 14A 1A 然後使用P=IV 所以變成P=(15+14+1)*220=6600W 電費變成19.8元 乍聽之下好像都符合我國中學的 可是一個小時的電費卻差了5倍 請問三項三線的電流真的是這樣算嗎?有點超過我的預期 還是這兩種都不正確 有沒有其他方式可以算出誤差較小的電費方法? 我不確定這問題可不可以在這邊發問 如有打擾 非常抱歉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.110.189.8 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1537267656.A.3C8.html

09/18 19:39, 7年前 , 1F
裝獨立電表
09/18 19:39, 1F

09/18 19:53, 7年前 , 2F
獨立電表+1 冷氣是單相的?
09/18 19:53, 2F

09/18 19:54, 7年前 , 3F
如果是單相的三條線 那你得先檢查 因為漏電了
09/18 19:54, 3F

09/18 19:55, 7年前 , 4F
以下是推測的 三條線L-N-G 15A-14A-1A 所以有漏電
09/18 19:55, 4F

09/18 19:57, 7年前 , 5F
因為不知道電壓電流夾角 不過,應該是15Ax220VxCosθ
09/18 19:57, 5F

09/18 19:57, 7年前 , 6F
總務組說是三項的 所以這樣有漏電嗎?
09/18 19:57, 6F

09/18 19:59, 7年前 , 7F
冷氣都是馬達 功因不高是正常的
09/18 19:59, 7F

09/18 19:59, 7年前 , 8F
這個我不清楚,要看配電
09/18 19:59, 8F

09/18 20:00, 7年前 , 9F
我也希望能裝獨立電表 但總務組表示這很困難
09/18 20:00, 9F

09/18 20:00, 7年前 , 10F
一個小時 用不到1.29度 但是學校是用電大戶,自備變壓站
09/18 20:00, 10F

09/18 20:00, 7年前 , 11F
先謝謝H大 跟 N大的意見
09/18 20:00, 11F

09/18 20:01, 7年前 , 12F
所以,電費會稍高,然後超過容量還要罰錢XD
09/18 20:01, 12F

09/18 20:02, 7年前 , 13F
分電表幾千塊 只裝冷氣還有困難喔 Orz
09/18 20:02, 13F

09/18 20:03, 7年前 , 14F
H大真的很專業 線索這麼少也能知道是學校單位
09/18 20:03, 14F

09/18 22:36, 7年前 , 15F
你算的是對的 總務算的是錯的 因為你們不知道有虛功率
09/18 22:36, 15F

09/18 22:36, 7年前 , 16F
這種東西
09/18 22:36, 16F

09/18 22:39, 7年前 , 17F
不過沒關係,去查一下這台冷氣的功率因數,英文叫PF,
09/18 22:39, 17F

09/18 22:39, 7年前 , 18F
這個數字會介於0~1之間,再來討論
09/18 22:39, 18F