[問題] IO模組驅動請益 電晶體 驅動


我用了 TPM的IO模組如上圖,共點24V,
COM點經過4個磁簧開關串接後進IO模組。
訊號是正常的,但是在IO模組的燈號上,只會微微亮
電腦也沒辦法正確監控到X44 ON
有想過透過X044進 繼電器的線圈,驅動之後另外在接一組COM進IO模組
可是還是一樣推不動繼電器,想請問各位前輩有什麼方法?
1.換小一點的繼電器 例如5V的繼電器?
2.用電晶體放大?
3.更換IO模組的5.6K電阻(換成小一點的)
最不希望用方法三,因為SMD的電阻很難焊接,又必須要拆掉原本的,
還有保固等等的問題,希望有其他方式,拜託了謝謝。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.0.199
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1531244584.A.99C.html
推
07/11 10:27,
7年前
, 1F
07/11 10:27, 1F
→
07/11 10:28,
7年前
, 2F
07/11 10:28, 2F
推
07/11 10:32,
7年前
, 3F
07/11 10:32, 3F
抱歉 我沒注意清楚 但我只是隨意截圖 實際上是PNP 共24V沒錯
電路那一頁是0V進 Input模組 訊號也可以正常作動 其他還有X01~X07等等都是正常的
確定是PNP沒錯。
我講的繼電器是外接繼電器
https://i.imgur.com/RgdofQz.jpg

如上圖畫法 原本是照左上接。感覺因為X044推不動模組訊號,所以燈才微量
因此想說X044推一個外接繼電器看看,另外再給一個COM進模組,結果還是推不動
所以才想問有什麼方法,其實我最主要目的就是,X044的訊號感覺串了太多SENSOR導致
模組的訊號不能正常ON 因此想請問各位前輩如何解決? 謝謝
推
07/11 17:52,
7年前
, 4F
07/11 17:52, 4F
沒有確認過多少ㄟ
我知道應該就是因為有阻抗 導致電壓or電流過低 驅不動IO模組
所以才想問有何方法可以增加電壓or電流驅動
這是我最主要想解決的問題
推
07/11 22:10,
7年前
, 5F
07/11 22:10, 5F
→
07/11 22:10,
7年前
, 6F
07/11 22:10, 6F
→
07/11 22:11,
7年前
, 7F
07/11 22:11, 7F
推
07/11 22:18,
7年前
, 8F
07/11 22:18, 8F
→
07/11 22:18,
7年前
, 9F
07/11 22:18, 9F
→
07/11 22:18,
7年前
, 10F
07/11 22:18, 10F
→
07/11 22:18,
7年前
, 11F
07/11 22:18, 11F
抱歉 其實我不是太懂到底怎樣是PNP或NPN
我能確定的是 IO模組 假設X01 我接COM點進去 X01會ON
如果是給24V進去 X01不會ON
我又確認了一下型號 應該是NPN的沒錯
反正就是一般說的負輸入?
我發生這件事情就已經問國台灣脈動 一位莊經理了
他直接回我沒辦法改
https://i.imgur.com/FNsLUaM.jpg

我一直覺得我的需求蠻明確的
就是因為串了四個磁簧開關,導致不知道電壓還是電流過低 所以沒辦法驅動IO模組
只能讓上面的燈號微微亮,但是軟體偵測不到,因此我想要提升電壓或電流
讓IO可以驅動,因此請教各位大神QQ 謝謝
我用電錶量電壓
一端接24v,一端接正常的input,x02,電壓23.98v
有問題的x44電壓為23.86
量電流
一端接sensor 出來的線,一端進io模組
正常的為4mA
有問題的為2mA
如果一端接sensor出來的線,另一端進繼電器
正常的為35.9mA(可使繼電器正常作動,指示燈有亮)
有問題的17.21mA(手摸感覺有輕微跳動,指示燈沒量)
實際情形如圖
https://i.imgur.com/P7A5Jbb.jpg


這樣問題應該蠻清楚了,感覺就是電流太小推不動,
請問有什麼方法可以加大電流嗎
或是有什麼繼電器是我這個訊號推的動的嗎?
如果要看規格挑繼電器 是看2mA,還是17.21mA?
謝謝
推
07/12 18:20,
7年前
, 12F
07/12 18:20, 12F
→
07/12 18:20,
7年前
, 13F
07/12 18:20, 13F
→
07/12 18:20,
7年前
, 14F
07/12 18:20, 14F
→
07/12 18:20,
7年前
, 15F
07/12 18:20, 15F
大大的方法我試過了呀,就是後面修改推文的地方
繼電器的指示燈不會亮,電流太小沒辦法讓繼電器正常作動
我還特地換了工作電流比較小的繼電器
還是不行...
您講的如果我沒會錯意,其實應該就是我上面手畫的那張圖的意思,手繪的右邊就是指繼電器的接法,可能我的表達太差,沒有讓您搞懂我的想法,不過這方法我已經試過了QQ
推
07/12 21:35,
7年前
, 16F
07/12 21:35, 16F
→
07/12 21:35,
7年前
, 17F
07/12 21:35, 17F
推
07/12 21:38,
7年前
, 18F
07/12 21:38, 18F

您圖片左邊上面對我的設備來說是COM
下面是24V,我非常確定試過了,繼電器型號如上面我拍的圖片
OMRON的 手摸繼電器會有輕微跳動,連指示燈都不會亮
我用其他正常的IO 例如上面圖片 左邊那顆模組 的X011的點去推同一顆繼電器
是推得動的 所有量出的電壓電流如我留言所說....
推
07/12 23:02,
7年前
, 19F
07/12 23:02, 19F
→
07/12 23:03,
7年前
, 20F
07/12 23:03, 20F
請問要怎麼量我真的不太清楚
因為其實我機台拉蠻長的,很多東西都並在一起...
開關有問題指的是IO模組嗎? 這我測試過沒有問題,我拿其他正常訊號 例如X011接到
X044的點,綠燈是很亮的,是正常那種綠色...
其實我一直想講的是類似這種方法
https://i.imgur.com/7yh5zqk.jpg

但是對電晶體真的很不熟 所以才上板上請教各位大神..
圖片引用來源
http://slashlook.com/articles_20130926.html
※ 編輯: henryak (180.177.0.199), 07/12/2018 23:22:55
※ 編輯: henryak (180.177.0.199), 07/12/2018 23:28:11
推
07/12 23:53,
7年前
, 21F
07/12 23:53, 21F
→
07/12 23:53,
7年前
, 22F
07/12 23:53, 22F
→
07/12 23:53,
7年前
, 23F
07/12 23:53, 23F
→
07/12 23:53,
7年前
, 24F
07/12 23:53, 24F
推
07/12 23:57,
7年前
, 25F
07/12 23:57, 25F
→
07/12 23:57,
7年前
, 26F
07/12 23:57, 26F
→
07/12 23:58,
7年前
, 27F
07/12 23:58, 27F
我懂您的意思了,我明天去試試看,謝謝您不厭其煩的指導!!