[問題] 接地保護用比壓器故障造成電壓升的原因?
事情發生在11.4KV變壓480V非接地系統TR2000KVA,
設置有接地保護用比壓器GPT,
因為維修故障設備後試車的再故障造成GPT有兩相保險絲熔斷,
使原本量測TR線電壓正常下是254V上下,
故障後會量測到U-574V.V-OFF(電表最高量測到600V).W-OFF
及正常的相電壓UV-466V.VW-465V.WU-466V。
問題:為什麼線電壓會飄這麼高?
後續發現到濾波器全數故障是否與相對地電壓升高有關係?
恢復三相保險絲後還是會量測到線電壓的不正常,
U-362V.V-243V.W-246V.UV-466V.VW-465V.WU-466V
--