[問題] 為何被接地線不得裝開關或斷路器

看板Electronics作者 (慵懶)時間7年前 (2018/03/25 15:54), 編輯推噓2(2010)
留言12則, 4人參與, 7年前最新討論串1/1
這是電工法規第三十五條提到的 http://i.imgur.com/SOTQefv.jpg
請問如此規定的原因是啥呢 像乙級室配第一站第二題的題目 http://i.imgur.com/zi6ooQu.jpg
他就有經過漏電斷路器呀 還是因為這形式的可以同時啟斷而得以安裝呢 請解惑 謝謝 -- ▁▁ Eric Haze  ̄ ̄ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.239.141 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1521964478.A.C89.html

03/25 16:04, 7年前 , 1F
地線不的經由開關是為了避免接地回路被切掉
03/25 16:04, 1F

03/25 16:06, 7年前 , 2F
被接地導線不一定是地線 單相三線110V L-N-G 兩條有被接
03/25 16:06, 2F

03/25 16:07, 7年前 , 3F
地N G,但是接地位置不同,N有時會經過開關,就是家裡
03/25 16:07, 3F

03/25 16:08, 7年前 , 4F
一般使用2P開關,一個L 一個N
03/25 16:08, 4F

03/25 16:11, 7年前 , 5F
你說的"同時啟斷得以安裝"是沒錯的
03/25 16:11, 5F

03/25 16:12, 7年前 , 6F
因為作動原理的關係 ELB必須同時有L和N
03/25 16:12, 6F

03/25 17:44, 7年前 , 7F
舉單相三線來說,如果被接地線裝置開關而且無法與非接地
03/25 17:44, 7F

03/25 17:44, 7年前 , 8F
線同時啟閉,該開關因故斷路時會造成重負載電壓過低,
03/25 17:44, 8F

03/25 17:44, 7年前 , 9F
輕負載電壓過高,輕則電器無法使用,重則造成起火,所以
03/25 17:44, 9F

03/25 17:44, 7年前 , 10F
被接地線鎖在銅牌上會使用O型端子也是這個原因
03/25 17:44, 10F

03/25 22:17, 7年前 , 11F
夏天考乙配很累 加油
03/25 22:17, 11F

03/26 17:45, 7年前 , 12F
很感謝以上的說明跟鼓勵!!
03/26 17:45, 12F
文章代碼(AID): #1QjrM-o9 (Electronics)