[問題] PNP輸出與Push Pull輸出

看板Electronics作者 (西瓜!)時間6年前 (2018/03/13 23:25), 編輯推噓1(1013)
留言14則, 4人參與, 6年前最新討論串1/1
大家好,小弟有一個小問題想要請教大家 就是關於sensor有NPN PNP輸出及Push Pull輸出 NPN導通輸出低電位 PNP導通輸出高電位 Push Pull則是高電位輸入會輸出高電位 低電位輸入會輸出低電位 請問各位對於後端街的PLC來說 會有什麼區別嗎? 還是說NPN PNP不導通時的Floating電位會影響PLC的判別呢? 小弟沒使用過PLC 故請益各位大家 還請大家不吝嗇指導 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.128.71 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1520954718.A.B26.html

03/14 20:33, 6年前 , 1F
sensor輸出拉一個電阻Pull high 或 Pull low
03/14 20:33, 1F

03/14 23:43, 6年前 , 2F
NPN type : 外部要接一顆 pull-up/high 電阻.
03/14 23:43, 2F

03/14 23:44, 6年前 , 3F
PNP type : 外部要接一顆 pull-down/low 電阻.
03/14 23:44, 3F

03/14 23:45, 6年前 , 4F
Push-Pull type : 外部不需接電阻.
03/14 23:45, 4F

03/17 04:05, 6年前 , 5F
反了吧
03/17 04:05, 5F

03/18 01:50, 6年前 , 6F
PLC輸入都是光隔離電路,現在大多都是交流輸入光耦合ic,搭
03/18 01:50, 6F

03/18 01:50, 6年前 , 7F
配npn輸出接點時PLC的COM點接正電,npn的集級接PLC輸入腳使
03/18 01:50, 7F

03/18 01:50, 6年前 , 8F
用,npn的射級接負電。pnp輸出則是PLC的COM點接負電,pnp集
03/18 01:50, 8F

03/18 01:50, 6年前 , 9F
級接PLC輸入腳,pnp的射級接正電。PLC內部會有限流電阻,迴
03/18 01:50, 9F

03/18 01:50, 6年前 , 10F
路有點類似二樓說的pull-high/pull-down電阻。電壓不超過PLC
03/18 01:50, 10F

03/18 01:50, 6年前 , 11F
的輸入限制及電晶體的跨壓限制即可,電流則是看限流電阻的設
03/18 01:50, 11F

03/18 01:50, 6年前 , 12F
計一般幾十毫安吧!
03/18 01:50, 12F

03/18 09:15, 6年前 , 13F
Push pull輸出應該可以當pnp或是npn用,前提是輸出電壓與plc
03/18 09:15, 13F

03/18 09:15, 6年前 , 14F
輸入電壓一樣時。
03/18 09:15, 14F