[問題] 請問壓接端子的耐電流

看板Electronics作者 (loveyeayea)時間7年前 (2018/02/28 11:45), 編輯推噓2(2010)
留言12則, 5人參與, 7年前最新討論串1/1
大家好 想請教一個問題? 就是我們一般工業配線,常用到的 壓接端子,一般來說只有選好線徑 跟鎖在適當的螺絲孔,如Y型端子, O型端子. 它的耐電流跟端子的厚度有關 找到製造廠商也都沒有,工作 電流的資料... 這要如何計算呢 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.152.227 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1519789551.A.52E.html

02/28 11:51, 7年前 , 1F
通常比能匹配的線高 也不用太算
02/28 11:51, 1F

02/28 15:36, 7年前 , 2F
要擔心的是壓接不確實
02/28 15:36, 2F

02/28 16:52, 7年前 , 3F
一般選好匹配的線徑應該就沒問題,如樓上所說比較要擔心沒壓
02/28 16:52, 3F

02/28 16:53, 7年前 , 4F
接好,或是鎖絲沒鎖緊 (不符扭力值)
02/28 16:53, 4F

02/28 17:42, 7年前 , 5F
因為粗線塞不進小端子,使用上不用在意這個問題
02/28 17:42, 5F

02/28 17:45, 7年前 , 6F
就算不匹配也只會細線接大端子,要燒的話先燒電線
02/28 17:45, 6F

02/28 20:44, 7年前 , 7F
感謝各位的解答 的確壓接是個學問,在網路上有看到端子
02/28 20:44, 7F

02/28 20:50, 7年前 , 8F
它所謂的偷薄的情形,才會發問
02/28 20:50, 8F

02/28 21:08, 7年前 , 9F
端子的電流截面積有可能比電線小,單位電阻有可能比電線大
02/28 21:08, 9F

02/28 21:10, 7年前 , 10F
但是因為有一端用螺絲鎖附,散熱條件比電線好一點,電流大時
02/28 21:10, 10F

02/28 21:11, 7年前 , 11F
溫升不會比電線大,除非偷料偷得太誇張,從端子燒斷機會不大
02/28 21:11, 11F

02/28 22:01, 7年前 , 12F
謝謝,學到寶貴一課 感謝!!
02/28 22:01, 12F