高雄楠梓區 想申請11400v用電 配電220v 200va 要找甲等電匠才能跟台電申請? 大概需要多少費用與時間? 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.80.53 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1516000698.A.73D.html

01/16 12:59, 8年前 , 1F
220V 200VA,那不是才吃1A的電而已?
01/16 12:59, 1F

01/16 20:15, 8年前 , 2F
需檢附電器技術人員執照&工廠登記 (三相的話)
01/16 20:15, 2F

01/16 20:16, 8年前 , 3F
而且如果你還需要技師簽證.審圖.承裝業照.裝高低壓箱
01/16 20:16, 3F

01/16 20:17, 8年前 , 4F
等等... 需檢附電器技術人員執照&工廠登記=>50kW以上要
01/16 20:17, 4F

01/16 20:19, 8年前 , 5F
可是你要11400V卻是屬於高壓供電...
01/16 20:19, 5F

01/17 10:42, 8年前 , 6F
你看一下需求端,才220V 200VA,這沒有吃多少電。
01/17 10:42, 6F

01/17 18:31, 8年前 , 7F
多個K 200kVA高壓直入,自備變電站就合理了
01/17 18:31, 7F

01/17 18:45, 8年前 , 8F
在出題者沒有改問題前,不能懷疑題目有問題。
01/17 18:45, 8F

01/17 18:47, 8年前 , 9F
220V,要吃到1000A,恐怕就只有工廠等級的才會吃這麼兇~
01/17 18:47, 9F

01/17 18:48, 8年前 , 10F
若是要吃到1000A,恐怕也要380三相,或是更高才能降電流.
01/17 18:48, 10F

01/17 19:47, 8年前 , 11F
變電站要自備 走11.4kV 200kVA很容易達到