[問題] 室配乙級術科的線路疑問

看板Electronics作者 (Earth is so dangerous~)時間8年前 (2017/11/07 22:46), 編輯推噓1(1012)
留言13則, 3人參與, 8年前最新討論串1/1
https://imgur.com/a/BqsLz https://imgur.com/a/qLeYj 這是第二站第七題的題目 我想問的是備用電源端X4的線路 我搞不懂備用電源指的是否為發電機 還是除了常用電源、發電機以外的電源 如果備用電源指的是發電機 那在常用電源停電時,備用電源在發電機啟動前,是沒有電的 也就是應該要Y2亮後(模擬發電機啟動) ATS的TM才會切換 但不論是補習教的或書上寫的(都提到動作測試時 備用電源不用關) 備用電源平常是有電的(補習班的線路即是這樣配,直接供電) 也就是說Y2亮之前,備用電源都是有供電的 那這樣不就代表X4永遠是B接點,TR1有沒有接通都不影響Y2亮(發電機啟動) 我在這邊直接把TR1拔掉還是會運作不是嗎 發電機的啟動我也看不懂 模擬發電機的Y2要在常用電源斷電時亮 也要備用電源供電不是嗎 但這時我發電機還沒啟動,哪來的備用電源呢? UPS嗎? 很多疑問 希望有人能為我解答 感激不盡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.239.141 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1510065967.A.9D4.html

11/08 03:31, 8年前 , 1F
印象中那題的備用電源好像是發電機沒錯~
11/08 03:31, 1F

11/08 03:32, 8年前 , 2F
但是好像是電壓低於正常值70%就啟動,然後回升至正常90%
11/08 03:32, 2F

11/08 03:33, 8年前 , 3F
就再次動作~
11/08 03:33, 3F

11/08 03:35, 8年前 , 4F
然後一般發電機不都是柴油或汽油? 怎麼需要UPS供電?
11/08 03:35, 4F

11/08 03:35, 8年前 , 5F
考試只是模擬這個狀況,總不會真的搬一台發電機來...
11/08 03:35, 5F

11/08 03:36, 8年前 , 6F
而且這題考的重點好像是ATS,不是發電機吧XDD"
11/08 03:36, 6F

11/08 08:04, 8年前 , 7F
可是的重點是在ATS配線 至於你說的電源 實務上,對斷電
11/08 08:04, 7F

11/08 08:05, 8年前 , 8F
時間有要求的迪去會有一台UPS先撐住,直到發電機穩定後
11/08 08:05, 8F

11/08 08:05, 8年前 , 9F
再並上去,大概都抓在5分鐘內
11/08 08:05, 9F

11/08 18:14, 8年前 , 10F
目前的你需要先有自己的一套接線邏輯順序 比較重要
11/08 18:14, 10F

11/08 18:16, 8年前 , 11F
題目的動作原理可以去探討 但不需要探討那麼深 重點是考
11/08 18:16, 11F

11/08 18:16, 8年前 , 12F
過 我也是乙配考生 共勉之 考試的東西本來就有點偏離實
11/08 18:16, 12F

11/08 18:16, 8年前 , 13F
11/08 18:16, 13F
文章代碼(AID): #1Q0SSldK (Electronics)