[請益] 自製高瓦特數(2kW)變壓器
老師請我做一個穩壓於75V 輸出功率2000W的變壓器
第一次接觸到這麼高瓦特數的變壓器,電流又挺高的,沒什麼頭緒,用電路軟體模擬(PS
IM),順序為
1. 一次側電源220Vrms先接個隔離變壓器
2.接4:1的變壓器降至峰值為77.77V的弦波
3.經過橋式整流並接22mF的電容與3歐姆電阻(漣波<5%)且確定輸出最高可到2kW不會出
問題
想問大家在這麼大的電流底下220vrms電源端我應該要注意什麼嗎?以及負載端要注意什
麼
目前的問題是因為大電容會使瞬間電流都衝很高(200A),想問這瞬間電流在實際上也會
這樣嗎(因為目前都是用理想下去模擬)若是串一個PTC或是NTC避免湧現電流的話,但是
我上網查了一下型號,他沒作用時最小都還是會有1歐姆以上,會影響到我的電流使功率
降低,想問板友有什麼方法可以解決嗎?
另外請板友可以告知我實際上應該注意什麼
上網都查不太到
謝謝
--