[問題] 想並聯近接開關到PLC的接線方式請教。

看板Electronics作者時間9年前 (2017/01/20 20:34), 編輯推噓1(108)
留言9則, 3人參與, 最新討論串1/1
因待測物件多,所以必須使用多個近接開關並聯 動作要求只要有一個近接開關動作,就讓PLC X0接點動作 個人比較傾向方式一或方式二的接法,但網路上也有看到方式三的接法 我只知道方式一和方式二多了繼電器隔離,這樣可以保護PLC X0接點不會受到損壞 但就不知道方式二與方式三有什麼差別,為什麼近接開關又要各多串一顆繼電器 特來請教板友,感激不盡~ 方式一: http://imgur.com/5zjoqln
方式二: http://imgur.com/TyVKuTo
方式三: http://imgur.com/YtMuCoD
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.63.18 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1484915660.A.B86.html

01/20 21:01, , 1F
一得考慮驅動電流
01/20 21:01, 1F

01/20 21:02, , 2F
阿 我看成用PLC的24V~~
01/20 21:02, 2F

01/20 21:37, , 3F
回HIJIMMYDN,我都是用交流二線式的近接開關
01/20 21:37, 3F

01/20 21:37, , 4F
回HIJIMMY大,我都是用交流二線式的近接開關
01/20 21:37, 4F

01/20 23:28, , 5F
01/20 23:28, 5F

01/20 23:28, , 6F
交流2線式會有漏電流, 並聯多組時漏電流可能會使繼電器
01/20 23:28, 6F

01/20 23:29, , 7F
誤動作, 方式三的作法比較保險
01/20 23:29, 7F

01/20 23:31, , 8F
方式一的話要看PLC輸入點可以允許的漏電流是多少
01/20 23:31, 8F

01/22 06:42, , 9F
感謝y大指點
01/22 06:42, 9F