[問題] IC的Datasheet

看板Electronics作者 (後製戰士QQ)時間9年前 (2016/11/26 11:18), 編輯推噓3(308)
留言11則, 5人參與, 最新討論串1/1
我需要透過AC110V,15A的市電轉DC,整流後先加電容電感做Fliter,之後再依據負載大小 於整流前加上XC做限流 我買了一顆橋式的IC-W04M,Datasheet上寫說Peak Forward Surge current 50A Average Forward Current 1.5A 這邊指的是Input最大耐流AC50A和If即輸出電流是1.5A嗎??我怕搞錯接上去結果會炸,還 順便請教一下非隔離式電源系統要使用上要注意什麼,感謝電機電子板 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.138.22.169 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1480130310.A.9E1.html

11/26 11:42, , 1F
只能用1.5A去估算~~ 峰值50A下面應該還會標時間
11/26 11:42, 1F

11/26 12:16, , 2F
Surge current 是不是只是突波電流?
11/26 12:16, 2F

11/26 12:26, , 3F

11/26 12:26, , 4F
這樣
11/26 12:26, 4F

11/26 12:30, , 5F
非隔離要注意不要被電到。
11/26 12:30, 5F

11/26 12:32, , 6F
所以我的市電進來要先做Current Limit再給橋式嗎,謝
11/26 12:32, 6F

11/26 12:32, , 7F
11/26 12:32, 7F

11/26 12:38, , 8F
要 不然有過的元件很容易屎光光
11/26 12:38, 8F

11/26 21:38, , 9F
XC限流? 指用RC降壓? 電容值去卡電流電壓值?
11/26 21:38, 9F

11/26 22:38, , 10F
樓上,我想用容抗取代掉限流電阻兼改善功因,我的電
11/26 22:38, 10F

11/26 22:38, , 11F
路是AC110V給LED燈使用~
11/26 22:38, 11F
文章代碼(AID): #1OEFy6dX (Electronics)