[問題] 交流勾表量直流電流

看板Electronics作者 (樹林U質magic師)時間9年前 (2016/09/26 14:57), 編輯推噓1(101)
留言2則, 1人參與, 最新討論串1/1
如題 先不要叫我去買能量dc的勾表 目前手上只有一般量ac的 量power In 沒問題 但直流電機在運轉時的電流也能量到 數值雖然與power In差不多,但還是有差 將ac整流成dc的算法*根號2的值也不對 是否交流勾表量直流電流的數值就只能當參考用呢 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-G930F. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.196.196 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1474873068.A.8B6.html

09/26 17:51, , 1F
當然~~ 電表是預設正弦波,直流電機變動量不是正弦波
09/26 17:51, 1F

09/26 17:51, , 2F
算出來的當然不準
09/26 17:51, 2F
文章代碼(AID): #1NwCRiYs (Electronics)