留言10則, 5人參與, 最新討論串1/1
各位大大好 小弟最近在做溫度控制的研究 但目前遇到一些問題 我對幾個PWM頻率做了定輸出(30%)的加熱實驗 發現頻率越高他的加熱速度越快 如圖 http://imgur.com/N8f1HsH
但是我另外針對這幾個頻率做定溫加熱實驗(PID溫度控制) 卻發現PWM頻率越低加熱反而越快 如圖 http://imgur.com/qtSrw8J
附上輸出曲線圖 http://imgur.com/hGxKZED
邏輯上有點不符合 請問這是什麼原因所造成的 麻煩大大們解惑!! 感謝!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.78.236 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1466482331.A.E20.html ※ 編輯: yoyokid (140.116.78.236), 06/21/2016 12:17:05

06/21 12:27, , 1F
pwm不只頻率 還有duty啊
06/21 12:27, 1F
duty設定都一樣 順帶一提我的加熱器是熱電致冷晶片 ※ 編輯: yoyokid (140.116.78.236), 06/21/2016 12:47:27

06/21 13:00, , 2F
因為加熱器響應非線性
06/21 13:00, 2F
不太懂D大的意思

06/21 13:07, , 3F
輸出100%設定為全開? 如果是那這段曲線應該會一模一樣
06/21 13:07, 3F

06/21 13:08, , 4F
阿~看錯沒到100%
06/21 13:08, 4F
100%是全開沒錯 但我H橋最高僅有98% 所以只有98% ※ 編輯: yoyokid (140.116.78.236), 06/21/2016 13:35:33

06/21 17:36, , 5F
非線性意思就是加熱器的反應並不是理想
06/21 17:36, 5F

06/21 18:15, , 6F
我猜 熱反應需要累積.週期越長反應越大
06/21 18:15, 6F

06/21 22:53, , 7F
週期越常反應越大--->PID不就是這種控制?
06/21 22:53, 7F

06/21 22:53, , 8F
06/21 22:53, 8F

06/21 23:23, , 9F
加熱器不同溫度下 電阻會保持恆定嗎?
06/21 23:23, 9F

06/21 23:23, , 10F
不會的話你就要另外處理了,不然就會產生這樣的問題
06/21 23:23, 10F