[問題] 220V的馬達用110V下去跑?

看板Electronics作者 (下棋嗎)時間9年前 (2016/06/19 01:21), 9年前編輯推噓3(305)
留言8則, 7人參與, 最新討論串1/1
小魯前陣子從對岸買了一台220V的牆壁開槽機來做使用 都是另外接出220V的電來做使用。。 有一次發現機器馬力變弱了,但還是可以繼續使用 所以也用了一陣子,後來發現我接到了110V的電壓! 問題來了,220V的馬達接在110V的電壓來做使用到底會不會燒毀或傷機器? 當然220V就是應該要接220V,但是就是想要探討一下接110V最後到底會怎樣? 以我的經驗來說 是已經用了好一陣子,除了馬力小一點 個人覺得沒有其他影響。。 以小魯略懂一點電學皮毛來分析 P=IV 也就是說,同樣的P,接110V的電流會比220V大一倍 但我今天使用110V的電壓做操作明顯發現有無力的情形,也就是說 是比較小的P 也許剛好1/2P,所以110V的電壓也是可以用的?,電流也是與220V一樣? 不會傷機,但比較無力,也就是說110V是可以正常使用的? 小弟的認知如有錯誤 請各位大大見諒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.99.53 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1466270495.A.DA1.html ※ 編輯: tvbb (49.216.99.53), 06/19/2016 01:23:06

06/19 02:49, , 1F
不會壞 但轉速上不去
06/19 02:49, 1F

06/19 07:16, , 2F
功率變1/4。
06/19 07:16, 2F

06/19 11:06, , 3F
是1/4P
06/19 11:06, 3F

06/19 13:09, , 4F
功率不夠 預到重載 轉差率增加 轉速降低 長時間會燙
06/19 13:09, 4F

06/19 13:09, , 5F
最後會卡死~~
06/19 13:09, 5F

06/19 13:23, , 6F
會有機械性損壞
06/19 13:23, 6F

06/21 11:14, , 7F
P=v^2/r
06/21 11:14, 7F

06/29 14:24, , 8F
電流會變大.
06/29 14:24, 8F