[問題] 開關接火線or地線?

看板Electronics作者 (全力全壊)時間9年前 (2015/02/13 12:37), 編輯推噓6(609)
留言15則, 7人參與, 最新討論串1/1
如題 一般看到的線路參考圖 負載那邊接的都是地線,開關那邊接的都是火線 然後最近想買一個電子開關,據說是單火線設計 其他的電子開關都是要另外給她一條地線作迴路,那個不用 結果今天早上問了一下父上 他說他開關都接地線= =? 而且還說正常來說都是習慣接地線當開關 然後附帶一句:其實他都亂接.............. 請問以下問題: 1.正常來說應該是切火線還是地線當開關才對? 反之,如果是使用另一種會不會有後遺症? 2.承1,如果是用地線當開關 火線隨時接著的情況會不會有不良影響? 負載如果和牆壁接觸會有很弱的迴路嗎?例如關燈時電燈會淡淡微亮? 或者比較浪費電?(增加電費?) 3.承1,如果是用火線當開關 正常的電線內有兩條包覆的銅線,正常來說是一火一地(220V除外) 如果延伸開關的作法是拿同一條電線接開關,因此是火線下來又火線上去 這樣兩條銅線如此靠近的情況會不會對電路有不良影響?(磁電感應?) 結果在買之前還要先確認是火線還地線= = 不然搞不好還不能用 (單火線設計應該是內部自行對控制電路做並聯吧?) (如果還要另外拉地線下來還真的是很麻煩) -- ▊\\ ▆▄▆ ///◤     「キミの瞳に映る、 ▄▆▁▃▂▁◢ ○       わたしはですか。」 ◤ ◢▇▆▅▅▆▇ \\ ▂▁◣ ◢ ▅◣◥ `○_     SUARA『キミガタメ』 ◣ γ ◢ ◤◢ / / ㄥ   http://youtu.be/W1-uDDt7UDM
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.157.241 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1423802272.A.BA3.html

02/13 13:04, , 1F
通常都是低電位常接(先接)再高電位(後接)否則高電位等於浮
02/13 13:04, 1F

02/13 13:05, , 2F
接,而且沒有正常的current leakage路徑,不安全
02/13 13:05, 2F

02/13 13:11, , 3F
火線接開關,萬一有大電流開關才會跳。
02/13 13:11, 3F

02/13 13:11, , 4F
火線接開關,電線破皮,漏電開關才會跳。
02/13 13:11, 4F

02/13 18:02, , 5F
開關請接火線 我就被害到 以為沒電 結果被電到
02/13 18:02, 5F

02/13 18:03, , 6F
一個月內手都會痛 兩個月內 擺某些角度手還會覺得怪怪的
02/13 18:03, 6F

02/13 18:27, , 7F
一定切火線 ,兩光師父,可以直接換別家了。
02/13 18:27, 7F

02/13 21:18, , 8F
擴大機的開關 接地線可以嗎?
02/13 21:18, 8F

02/13 23:21, , 9F
兩光師傅... 正常接火線 如果開關關閉負載端才確實無電
02/13 23:21, 9F

02/13 23:23, , 10F
如果用中性線(正名)作切阿 使用上是沒有問題及影響
02/13 23:23, 10F

02/13 23:23, , 11F
就是負載端無法關閉電源 維修時你就知道
02/13 23:23, 11F

02/13 23:26, , 12F
開關是串聯負載 斷路就沒有迴路 當然就沒電嚕
02/13 23:26, 12F

02/15 19:43, , 13F
應該都是火線較安全,如果接中性線雖然電源關閉整個
02/15 19:43, 13F

02/15 19:44, , 14F
迴路是斷路,但火線還是一直有電,如果這時候有漏電
02/15 19:44, 14F

02/15 19:44, , 15F
人又去摸到很有可能會被電到~
02/15 19:44, 15F
文章代碼(AID): #1KtN-WkZ (Electronics)