漏電斷路器是如何運作 是不是ON時保護電路的 ON時如果短路它會跳掉(OFF)保護整個電路 是這樣嗎 如果沒事發生 切到OFF又會如何 OFF時不能保護電路嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.85.167 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1415195648.A.BD4.html

11/05 22:07, , 1F
你去google查漏電斷路器,就有介紹原理了,還有圖歐。
11/05 22:07, 1F

11/05 22:08, , 2F
ON時,斷路器像導線,對原電路無任何影響,
11/05 22:08, 2F

11/05 22:09, , 3F
如果有短路狀況發生,會被比流器偵測得知,
11/05 22:09, 3F

11/05 22:11, , 4F
比流器會驅動電驛,把原電路進行開路動作,
11/05 22:11, 4F

11/05 22:12, , 5F
這時電路因為開路,所以無電源,故電路無法作動,
11/05 22:12, 5F

11/05 22:13, , 6F
換句話說,有"比流器"告訴你有漏電,要你關閉電源開關
11/05 22:13, 6F

11/05 22:14, , 7F
所以跳到OFF即進行開路動作,這邊你沒說錯。
11/05 22:14, 7F

11/05 22:15, , 8F
沒事發生,你切OFF也可以阿,就像你現在看PTT,
11/05 22:15, 8F

11/05 22:15, , 9F
沒事去關電源一樣,只是關閉電源而已。
11/05 22:15, 9F