[問題] NFB的選用
雖然自己是電機系
但少碰馬達 = =(慚愧
所以沒什麼選無熔絲開關的經驗
最近有幾台泵浦需要使用
而配盤的工作落在我身上
所以要先選無熔絲開關
1. 5.5kw 380v 3相 60hz
2. 15kw 380v 3相 60hz
3. 11kw 380v 3相 60hz
依照嚴密的計算機算得各台電流為
1. 5500/[380*3^(1/2)]=8.3563A
2. 15000/[380*3^(1/2)]=22.79A
3. 11000/[380*3^(1/2)]=16.713A
而各泵浦之無熔絲開關是否選擇大於電流(AT)一點點的NFB即可
1.AT 10A
2.AT 25A
3.AT 20A
是否是這樣呢
還是要選擇大於啟動電流的NFB(現在問題在這= =")
且總開關是否選 10+25+20=55A 的呢
=================打給士林電機後續========
以第一個馬達 8.3A
因啟動電流關係 他要我選6倍的NFB 所以選了NF100CN 有50A的容量
但在網路上找 8.3A *1.25=10.375A 選用有10A的無熔絲就好
這個差距也太大了吧
到底應該要用哪個= =
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.45.138
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1415063823.A.2AC.html
→
11/04 09:45, , 1F
11/04 09:45, 1F
→
11/04 09:49, , 2F
11/04 09:49, 2F
→
11/04 09:52, , 3F
11/04 09:52, 3F
→
11/04 09:53, , 4F
11/04 09:53, 4F
→
11/04 09:56, , 5F
11/04 09:56, 5F
→
11/04 09:57, , 6F
11/04 09:57, 6F
→
11/04 09:58, , 7F
11/04 09:58, 7F
→
11/04 09:59, , 8F
11/04 09:59, 8F
→
11/04 09:59, , 9F
11/04 09:59, 9F
→
11/04 10:01, , 10F
11/04 10:01, 10F
→
11/04 10:02, , 11F
11/04 10:02, 11F
→
11/04 10:03, , 12F
11/04 10:03, 12F
→
11/04 10:04, , 13F
11/04 10:04, 13F
※ 編輯: ForLanKe (1.34.45.138), 11/04/2014 11:14:10
→
11/04 11:17, , 14F
11/04 11:17, 14F
推
11/05 10:18, , 15F
11/05 10:18, 15F
推
11/16 14:35, , 16F
11/16 14:35, 16F
→
11/16 14:36, , 17F
11/16 14:36, 17F
推
11/16 14:42, , 18F