[問題] NFB的選用

看板Electronics作者 (名為變態的佛朗基)時間11年前 (2014/11/04 09:17), 11年前編輯推噓3(3015)
留言18則, 5人參與, 最新討論串1/1
雖然自己是電機系 但少碰馬達 = =(慚愧 所以沒什麼選無熔絲開關的經驗 最近有幾台泵浦需要使用 而配盤的工作落在我身上 所以要先選無熔絲開關 1. 5.5kw 380v 3相 60hz 2. 15kw 380v 3相 60hz 3. 11kw 380v 3相 60hz 依照嚴密的計算機算得各台電流為 1. 5500/[380*3^(1/2)]=8.3563A 2. 15000/[380*3^(1/2)]=22.79A 3. 11000/[380*3^(1/2)]=16.713A 而各泵浦之無熔絲開關是否選擇大於電流(AT)一點點的NFB即可 1.AT 10A 2.AT 25A 3.AT 20A 是否是這樣呢 還是要選擇大於啟動電流的NFB(現在問題在這= =") 且總開關是否選 10+25+20=55A 的呢 =================打給士林電機後續======== 以第一個馬達 8.3A 因啟動電流關係 他要我選6倍的NFB 所以選了NF100CN 有50A的容量 但在網路上找 8.3A *1.25=10.375A 選用有10A的無熔絲就好 這個差距也太大了吧 到底應該要用哪個= = -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.45.138 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1415063823.A.2AC.html

11/04 09:45, , 1F
太小了 電流哪會乖乖的跟你算的一樣
11/04 09:45, 1F

11/04 09:49, , 2F
所以我才問應該要選多少的阿= =" 當然知道不會一樣
11/04 09:49, 2F

11/04 09:52, , 3F
都三相了再乘3有什麼意義? 另外除2的用意是?
11/04 09:52, 3F

11/04 09:53, , 4F
那是3開根號= =" 3的1/2次方
11/04 09:53, 4F

11/04 09:56, , 5F
銘牌抄起來 買NFB時直接叫他拿給你
11/04 09:56, 5F

11/04 09:57, , 6F
最好加個relay 不然開電很刺激
11/04 09:57, 6F

11/04 09:58, , 7F
會有電磁接觸器 不會直接接NFB= =
11/04 09:58, 7F

11/04 09:59, , 8F
我都抓5倍 有人是抓7倍 也有老師傅抓3倍
11/04 09:59, 8F

11/04 09:59, , 9F
但老師傅是小電流起動再額定
11/04 09:59, 9F

11/04 10:01, , 10F
所以 挑選電流要 70A 175A 140A ?!
11/04 10:01, 10F

11/04 10:02, , 11F
3倍應該差不多 總開關要再更大一點
11/04 10:02, 11F

11/04 10:03, , 12F
拿銘牌去請廠商找+1
11/04 10:03, 12F

11/04 10:04, , 13F
大材小用 還可以更省成本 直接問水電材料行的
11/04 10:04, 13F
※ 編輯: ForLanKe (1.34.45.138), 11/04/2014 11:14:10

11/04 11:17, , 14F
應該聽誰的= =
11/04 11:17, 14F

11/05 10:18, , 15F
1.25是正常的;1.5倍以下
11/05 10:18, 15F

11/16 14:35, , 16F
2跟3也是要直接啟動嗎?
11/16 14:35, 16F

11/16 14:36, , 17F
1.25是選擇線俓哦
11/16 14:36, 17F

11/16 14:42, , 18F
如果是直接啟動就需要很大一顆啊 但不符合成本
11/16 14:42, 18F
文章代碼(AID): #1KM2aFAi (Electronics)