[問題] 三菱plc的類比控制

看板Electronics作者 (樹林小祖媽)時間11年前 (2014/09/01 10:09), 編輯推噓2(203)
留言5則, 4人參與, 最新討論串1/1
昨天去面試 他們說機器是用plc做溫度 流量控制 便問了 是外部硬體檢測嗎 他說用plc本身做檢測 我就納悶了 三菱plc有什麼指令是可以檢測溫度及流量的嗎= = 如果有的話可否告知是哪個指令 謝謝 ----- Sent from JPTT on my LGE LG-E988. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.180.108.115 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1409537375.A.4F3.html

09/01 11:11, , 1F
Sensor回訊號給PLC的AD阿
09/01 11:11, 1F

09/09 22:30, , 2F
三菱的PLC要搭配類比模組(2AD...)再利用FROM或TO做模
09/09 22:30, 2F

09/09 22:31, , 3F
組做溝通
09/09 22:31, 3F

11/16 14:49, , 4F
最簡單的就把值讀回 寫公式作判斷吧
11/16 14:49, 4F

02/23 15:45, , 5F
2AD與4AD模組皆可以達成要求^^
02/23 15:45, 5F