[問題] 電機機械V接問題

看板Electronics作者 (愛一直閃亮~~*)時間12年前 (2014/02/28 00:03), 編輯推噓2(201)
留言3則, 1人參與, 最新討論串1/1
2台50KVA變壓器接成V接(燈力並供) 最大可供應50*2*0.866=86.6KVA的三相平衡負載 每台負擔86.6/2=43.3KVA 而實務上考量台電大部分地區都是以2台容量不一樣去做V接 可同時供給單相和三相負載 例如1台50KVA(燈)和1台25KVA(力)的變壓器接成V接 我有兩個想法 1.最大可以供應的三相負載以容量小的為主 也就是25*2*0.866=43.3KVA? 每台負擔43.3/2=21.65KVA 而50KVA那台還有供應50-21.65=28.35KVA單相負載的空間? 2.最大可以供應的三相負載(50+25)*0.866=64.95KVA? 50KVA那台分擔=64.95*(50/(50+25))=50*2/3=43.3KVA 25KVA那台分擔=64.95*1/3=21.65KVA 不知道1跟2哪個才是對的?還是都是錯的 找了滿久的解答 但書本幾乎都是只針對2台容量一樣的去討論 是否能請高手幫忙解答一下 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.224.181.194

02/28 00:35, , 1F
小弟不才,對您的題目個人猜測是1,因為V-V聯接時,線電
02/28 00:35, 1F

02/28 00:47, , 2F
流等於相電流,而一般操作時變壓器均不超出額定值為主,
02/28 00:47, 2F

02/28 00:51, , 3F
而平衡三相Vp相同,所以選1
02/28 00:51, 3F