[問題] 台電配電至家裡的線路

看板Electronics作者時間12年前 (2014/01/26 01:32), 編輯推噓4(4012)
留言16則, 4人參與, 最新討論串1/1
請問 台電用三條線路(兩條火線跟一條中性線)接至家中電錶 再接至配電盤。我想請問這兩條火線電壓(220V)是如何 達成一條正110V,另一條負110V。另一問題是家中11OV 的三孔插座,其電流是從活線留至中性線(正週期),等 致負週期由中性線流至火線,那為什麼課本都說中性線 是0V,是我哪裡搞錯?最後一個問題我買一個延長線有附 接地孔,它的接頭插在家中兩孔(110V)插座,我想請問 萬一電器漏電時流經延長線的接地線的電荷如何留至大地 。請問有台電配電線接至家中的整個線路圖形嗎?謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.237.116.25

01/26 10:06, , 1F
我只聽說接地的話是蓋房子時有把一片大金屬板打到地底,
01/26 10:06, 1F

01/26 10:07, , 2F
然後插座第三孔的接地線連到那金屬板釋放漏電
01/26 10:07, 2F

01/26 10:07, , 3F
有錯請指正!
01/26 10:07, 3F

01/26 11:56, , 4F
兩條火線相位相差180度
01/26 11:56, 4F

01/26 11:56, , 5F
中性線就是0V 在家中配電盤內接地
01/26 11:56, 5F

01/27 18:24, , 6F
推樓上 中性線 沒有分正負週期 他本身就是0V的地線
01/27 18:24, 6F

05/12 20:04, , 8F
那個0V是對地而言. 因它接了地(銅排), 所以跟地之間無電位差
05/12 20:04, 8F

05/12 20:06, , 9F
地線銅棒是打在房子地底下, 所以跟我們腳下是同電位, 萬一
05/12 20:06, 9F

05/12 20:08, , 10F
漏電(電氣機殼)時, 把這電往地下傳去, 可保護人體碰觸危險.
05/12 20:08, 10F

05/12 20:09, , 11F
為什麼兩個110V? 這樣可以分成兩道線路, 給不同房間使用.
05/12 20:09, 11F

05/12 20:09, , 12F
如客廳與主臥室用一條, 廚房與其他臥室用一條.
05/12 20:09, 12F

05/12 20:10, , 13F
這樣平衡比較安全.
05/12 20:10, 13F

05/12 20:11, , 14F
而冷氣機或其他大電量電氣都接兩條火線(就是兩個相反相位的
05/12 20:11, 14F

05/12 20:11, , 15F
110V接頭).
05/12 20:11, 15F

05/12 20:12, , 16F
如此安排不是很合理嗎?
05/12 20:12, 16F
文章代碼(AID): #1Iu_KbUn (Electronics)