[問題] 急! 請問460V變頻器吃380V電源

看板Electronics作者 (玫瑰花瓣的信箋)時間12年前 (2013/12/17 16:14), 編輯推噓2(200)
留言2則, 2人參與, 最新討論串1/1
各位先進好~ 由於本人是學材料的,對電的問題不甚了解,想求助板上先進~ 目前小弟在大陸客戶這邊作技術服務, 客戶端的吐料機剛作了一些修改把計量幫浦換成3HP(2.1kw)的馬達,用電是380V三相。 後來他們另外加裝了變頻器,品牌是台達電的VFD-M 3.7kw/ 460V 三相 這時問題來了,客戶這邊說之前空機運轉是正常的~ 但加了材料進去以後,變頻器變的不聽使喚~ 正轉時頻率忽大忽小,是有規律的變大變小~ 逆轉時轉速平均,但只能轉一會就跳掉不動了~~~ 我觀察變頻器的用電是460V, 但客戶廠內皆為380V... 是否是因為電壓不足造成變頻器工作不正常???? 麻煩各位先進解惑~~~ 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 14.219.46.14

12/18 16:24, , 1F
應該是變頻器電流不夠推
12/18 16:24, 1F

12/19 00:15, , 2F
因為電壓幅度不夠 所以無法震出去
12/19 00:15, 2F
文章代碼(AID): #1Ii0VaeL (Electronics)