[請益] 單相馬達電容與輔助電譯

看板Electronics作者時間12年前 (2013/08/13 22:40), 編輯推噓0(0014)
留言14則, 4人參與, 最新討論串1/1
大家好,想跟請教大家一個問題 先附上線路圖 http://img203.imageshack.us/img203/2654/ogx4.jpg
線路直接從LS1、LS2開始往下 虛線內的R1、R2 Realy是我增加上去的輔助元件 是要用來抓馬達的開與關位置 然後輸出乾接點給PLC監測,在丟訊號給人機介面顯示開與關的狀態。 當我測試這個線路遇到了一個問題 LS1閉合時,R1 Realy確實有跟著激磁輸出接點 但是似乎因為電容的關係,R2也跟著激磁輸出 因為已經確認過LS2是開路的狀態。 想請教大家為什麼會這樣? 照成迴路饋電讓R2 Realy也跟著激磁呢? 有沒有比較簡單方式解決? 謝謝大家,感激不盡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.227.60.159

08/14 09:33, , 1F
...因為這是交流電(默)
08/14 09:33, 1F

08/14 10:05, , 2F
LS1 LS2改成雙投?
08/14 10:05, 2F

08/14 18:13, , 3F
抱歉我有一點沒提到,此馬達可以正逆轉。吃的是單相AC220V
08/14 18:13, 3F

08/14 18:16, , 4F
LS1、LS2分別用來開或關掉閘門
08/14 18:16, 4F

08/14 18:20, , 5F
在LS1閉合LS2開路狀態下,就依線路圖來看,R1激磁R2不會
08/14 18:20, 5F

08/14 18:22, , 6F
但實際送電測試,R2似乎因為受到電容的饋電也跟著激磁
08/14 18:22, 6F

08/14 18:24, , 7F
就是這個問題讓我傷腦經T_T
08/14 18:24, 7F

08/14 19:23, , 8F
問題來自電容沒錯,你為何不用LS去帶雙接點Relay
08/14 19:23, 8F

08/14 19:24, , 9F
relay接點接馬達跟plc
08/14 19:24, 9F

08/14 19:41, , 10F
因為LS1、LS2、電容、馬達買來的時候就是整套型的設備
08/14 19:41, 10F

08/14 19:43, , 11F
而我用Realy並接在開與關的線路中,要抓馬達的狀態
08/14 19:43, 11F

08/14 19:45, , 12F
wisdom說的方式是可以徹底解決,但勢必要修改設備的線路
08/14 19:45, 12F

08/14 19:46, , 13F
這也是我最後的打算,因該沒有更簡單的方式了
08/14 19:46, 13F

08/14 19:47, , 14F
感謝wisdom與大家的回答,謝謝大家^ ^
08/14 19:47, 14F
文章代碼(AID): #1I2aL4oJ (Electronics)