[問題] Modbus主從設備都有了,想跨485線監聽!?
各位板友大家好,
由於研究需要,
小弟必須不更動原有設備的程式來到得『從端設備』的資訊,
大致的架構如下:
從設備1-->主設備1-->Internet(MySQL)-->主設備2-->從設備2
主設備1:由從設備1處透過485獲得資料,將資料存入自己的資料庫。
主設備2:透過Internet連線至主設備1獲得其資料庫的資料,再將資料整理過後,
丟至從設備2的顯示板顯示。
除了主1、主2的聯繫是採用網路外,其餘皆是採用RS-485介面,走Modbus通訊格式。
目前沒有兩台主設備的原始程式碼,也不打算更動的情況下。
小弟想到兩種方式...
一、向原設計公司要MySQL的通訊格式,直接透過網路取得資料。
已和該公司工程師聯繫,預計明天會寄資料給我,
但他說MySQL的程式不是他弄的,他只說是用TCP/IP來傳...
如果要確定的資料,他得花些時間看程式碼的內容..
(等到他看完,我應該也爆了..)
二、在主設備2及從設備2之間,接上『RS485轉RJ45』接頭,採不送資料監聽的方式
只是不知道『RS485轉RJ45』要買什麼規格的,要如何監聽往來的資料呢!?
還請各位板友多多幫忙,謝謝大家。
指導教授很趕著要我讀出『從設備2』所顯示的資料..
但卻又苦無高手可詢問..
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.124.42.56
→
04/14 21:12, , 1F
04/14 21:12, 1F
→
04/14 21:14, , 2F
04/14 21:14, 2F
→
04/14 21:17, , 3F
04/14 21:17, 3F
→
04/14 21:20, , 4F
04/14 21:20, 4F
→
04/14 21:24, , 5F
04/14 21:24, 5F
謝謝v大,後來問題已解決,
由於我需要的資料有伺服器可以直接要資料,
故就不採用這麼麻煩的方式了。
『RS485轉RJ45』就是可以透過網路來獲取串列傳輸的資料。
再次感謝您的熱心回答^^
※ 編輯: BIAO 來自: 140.124.42.70 (06/14 12:59)